3mm厚4分的有缝钢管即外径21.3mm厚3mm,可以承受1.6Mpa, 根据如下:
按GB/T 20801.2第6.2条 规定
b). 选用 Q215A、Q235A 等 A 级镇静钢时,设计压力应不大于 1.6 MPa,设计温度应不大于 350℃ 且不小于图1曲线A(或表5)所示温度,介质限于非可燃及非有毒流体;
c) 选用 Q215B、Q235B 等 B 级镇静钢时,设计压力应不大于 3.0 MPa,设计温度应不大于 350℃
最大允许工作压力计算
按GB/T20801-2006或ASME B31.3, 焊缝系数=0.8,厚度负偏差取12.5%,腐蚀余量碳钢取1.6mm, 则: 在最大工作温度<100度时
如材料为Q215A,最大允许工作压力为: 8.0MPa,
如材料为Q235A,最大允许工作压力为: 8.8MPa,
如材料为Q235B,最大允许工作压力为: 10.0MPa,
以上条件是按GB/T3091-2008验收合格
参考资料:GB/T 3091-2008 低压流体输送用焊接钢管