漏电保护器复位按钮按不下去了,是坏了吗?

前天晚上,下大雨,夜里凌晨左右,漏电保护器跳闸,到现在一直合不上。昨天强行合上,导致整栋楼断电,合上总闸后,我家还是没电。
问题补充:家里所有电器都拔了,另外漏电保护器上的按钮是干什么的?昨天强行合上,导致整栋楼断电,是不是说明我的保护器是好的?
复位按钮按不动啊,怎么按都按不下去,是坏了吗?好还是坏??

可能是短路了,你可以断开所有家电,合闸正常的话就大功率电器逐个试,先拣电视、冰箱、空调等当时开机的电器 。
如果断开家电仍然没用,就会比较麻烦,可能埋墙线路短路,先插插座,拿着当初装修的电路图,断开入户线用表量,注意安全,因为一般插座、开关处击穿可能性大。

漏电按钮用于重置保护器,一旦短路,漏电器先断开电源,按钮弹起,等排障后按下按钮电路通,保护器进入待机。墙上的空开类似,但有些只有限流重置开关,无漏电功能。

复位按钮按不动,可能短路问题未排除,不要强行按下,容易烧坏短路触电。

扩展资料:

漏电保护器的使用注意事项

(1) 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路 。

(2) 漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。

(3) 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时,漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。

(4) 控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 一方面,重复接地时,在正常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流。 当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作;另一方面,因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点,抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作。

(5) 漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 如果二者合并为一体时,当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流,结果又雷同于情况(3) ,造成漏电保护器拒绝动作。

(6) 被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接,会立刻破坏了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误动作;另外,被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确,也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。

参考资料:百度百科-漏电保护器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10
你家短路了,断开所有家电合闸正常的话就大功率的逐个试,先拣电视、冰箱、空调等当时开机的电器,容易雷击。
如果断开家电仍跳,就麻烦,可能埋墙线路短路,先插插座,拿着当初装修的电路图,断开入户线用表量,一般插座、开关处击穿可能性大。
漏电按钮用于重置保护器,一旦短路漏电器先断开电源,按钮弹起,等排障后按下按钮电路通,保护器进入待机。墙上的空开类似,但有些只有限流重置开关,无漏电功能。
复位按钮按不动,可能短路问题未排除,不要强行按下,容易烧坏短路触电。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-21
如果有专用工具可以测试到是哪个线路短路,如果没有的话那教你套通俗的方法
1、把家里所有电器拨除,断开零线,查看一下是不是还合不上如果合不上那肯定是火线搭地了,如果可以合上那就是表示,有短路现象,可以按照3楼的方法试试
第3个回答  2010-07-23
把漏电开关的下线拆掉,能合上,说明你家线路有问题,仍不能合上,漏电开关坏。
第4个回答  2010-07-25
漏电保护器的问题,先换漏电保护器