在变频一拖多中,如何实现有变频切换到工频的过程

在恒压供水中,用到了变频器一拖多。因本人水平有限,在此请教各位大侠,在变频一拖多中,如何实现由变频到工频的详细过程,及控制方法!!在此谢过!!!

变频一拖多情况大致可以分为变频固定运行,工频交替运行和变频循环运行,工频循环运行两种形式;
变频固定比较好理解,就是固定一台变频泵,每次启动先启动变频泵,流量不够时候,先降频到下限频率,这个时候启动工频泵,优点:避免了工频泵启动造成管网压力波动大的情况。(这个避免只是理论上的,只能减小波动罢了,实际无法避免的)
变频交替:先启动第一台泵为变频,当流量不够时候,变频泵切换到工频运行,然后变频启动第二台泵,此项对供水来说要优于变频固定,但是也有缺陷,当变频泵正运行在50HZ时候,突然停止变频器而将电机转化为工频,变频器本身对突然失去负载的反应能力局限可能会引起变频器故障,同时电机运行在矩形波时瞬间改变成正玄波对电机的影响很大,影响电机寿命。
所以,全变频系统不仅避免了管网压力波动,又不至于出现故障,最好还是使用全变频供水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-20
一般需要切换接触器!且需要联锁(变频输入输出切除接触器)最好+PLC控制
第2个回答  2010-07-20
找专人去做吧