锅炉功率与采暖面积如何换算?

如题所述

锅炉功率与采暖面积换算方法:每平方米供暖所需热功率是80W/h。

1吨锅炉=0.7MW/h,供暖面积6000平方米,加上20%管路损耗=100w/h,6000平方米就是0.6MW/h。

为使实际供暖的面积热指标与规划面积指标具有可比性,不同室外温度下的实际供暖面积热指标需修正到与规划面积指标相同的条件下,即在室外平均温度-12℃下,满足用户室内温度18℃。

实际供暖面积热指标:qf实际=qf/Φ。式中,qf实际为建筑物实际供暖面积热指标,W/m2;

qf为建筑物供暖面积热指标,W/m2;Φ为相对热负荷比。

扩展资料:

大型供暖使用锅炉大小与供暖面积换算的具体解决方案:

一般一吨锅炉的输出热负荷是60万大卡,通常,在北方极冷地区的住宅供暖设计选型时按100大卡/平米的标准匹配供暖设备,即一吨锅炉可供暖6000平米;如果节能型建筑,根椐地区不同可按60、80大卡/平米左右的标准选型。

集中供暖通常是自建一个锅炉房,将需要供暖小区内所有住户、公共供暖场所、办公场所等总面积计算后,选定能满足此供暖面积的锅炉,将锅炉供暖管网与用户的供暖管网连通,通过循环水泵将锅炉输出的热水输送到用户家中的管网中散热后,低温水经回水管路回到锅炉房经加热后再次输出,周而复始。

 一般匹配合理的供暖管网,供暖当天就能感到室温明显提升,供暖开始两天后,房间温度就能达到18度以上。

另外1吨锅炉=60万大卡热量;1升水加热1度用1大卡热量;60万除以水的温差就是水量。如:10度的水要加热到70度,600000/(70-10)=10000升。

参考资料来源:百度百科--供暖面积热指标

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-12

1吨锅炉=0.7MW/h,供暖面积6000平方米,每平方米供暖所需热功率是80W/h,加上20%管路损耗=100w/h6000平方米就是0.6MW/h。

供暖系统的设计热负荷是指在设计室外温度t'w下,为达到要求的室内温度t'n,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量Q'。它是设计供暖系统的最基本依据。供暖系统的热负荷根据建筑物的得失热量确定。

参考资料来源:百度百科-供暖面积热指标

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-11-26

蒸发量与功率的对应关系是:

1T/h=1000kg/h=0.7MW=720kW=60万kcal/h=600Mcal/h。功率的单位还有马力(Hp)和锅炉马力(BHp)。

1Hp = 0.745kw, 1BHp = 9.81kw。

欧美蒸汽锅炉蒸发量标示中常注有:“at 212 ”字样,是说它的蒸发量是指212华氏度 的水蒸发为212华氏度的蒸汽量, 也就是100℃的水蒸发为100℃的蒸汽量。这样1kg蒸发量相当于540kcal热量,把它称作“当量蒸发量”,即: 1T/h = 54万kcal/h。

锅炉的功率(或出力)也就是锅炉每小时产生的热量。热水锅炉功率用MW(1MW=1000kW)或万大卡/小时(万kcal/h)表示。

扩展资料:

大型供暖使用锅炉大小与供暖面积怎样来换算呢,具体解决方案如下:

一般一吨锅炉的输出热负荷是60万大卡,通常,在北方极冷地区的住宅供暖设计选型时按100大卡/平米的标准匹配供暖设备,即一吨锅炉可供暖6000平米;如果节能型建筑,根椐地区不同可按60——80大卡/平米左右的标准选型。

第3个回答  2015-08-01
1KG的蒸汽热量是640大卡,76570KW相当于76570X864=66156480大卡,
66156480/640=103369.5KG在忽略热损失的情况在,大概是103吨蒸汽,考虑到热损失,蒸汽的换热效率,103/40%=260吨。
第4个回答  2010-07-10
东北地区1吨锅炉(0.7MW)可供6000平方米,室内保持相同温度,不同地区每平方米耗热量是不同的。本回答被网友采纳
相似回答