中央空调如何装电表

麦克维尔的水冷离心机两台,472千瓦功率/台,冷冻泵90千瓦*2,冷却泵75千瓦*2,因设计时未考虑计费收费问题,现在要想知道整个机房的用电量电表该装在什么位置?选用什么型号的电表?互感器?
麻烦能说详细些最好,对这些不太懂

你这个功率很大啦。总功率达到1274KW.按照3相380V供电,电流达到2867A电流。一般只能分开排线。假如分4路,472KW做2路,最少240平方毫米铜线。电流1060A。用1500比5的互感器,冷冻机180KW,电流400A,用500比5互感器,90平方毫米电缆。冷却泵150KW,电流340A,用500比5互感器,用90电缆。电表用3相4线5A表,按照互感器倍率计算。整个装置装在供电输出端或配电房,用整体电柜。