地暖管破裂如何修补

如题所述

地暖管破裂如何修补
如果是PERT或PB材料的话,可以热熔修复

如果是PEX的话,就需要铜件连线
地热管破了有什么办法可以补救
地平如打了,就在破管处砸开,把破管那段锯掉,加上个直接(要打给水胶),第二个方法,在破口上加贴上一块管打给水胶,(像贴创可贴一样)
pex地暖管破损怎样修复
如果是还没有回填,那就换管。

如已回填那就找到坏的地方,剪断,用专用地暖连线件连线好后打压。

在地暖施工过程中,常常会遇到施工现场保护不当造成的地暖管破损情况,给地暖这个隐蔽工程造成不必要的损失和麻烦。

遇到地暖管破损首先是要找到破损点,破损点找到后要根据地暖材质的不同进行甄别维

修。目前地暖常用的地暖管道材质往往是PB、PEX-a\b\c、PE-RT或PP-R等塑料管材。

一般要通过以下几个步骤:

第一步:检测系统整体压力泄露时间

第二步:分回路用气压泵进行压力测试,避免漏点在测试时水量过大对楼下装饰层面造成二次破坏。

第三步:发现哪个环路压力不稳时,看不稳的退压时间,如果很快说明漏点很大,可能

是在装修过程中遇到大的破坏)(例如:冲击钻或切割机破坏);

如果慢很可能是管道在以前施工过程中有打折或硬力碰撞等原因(另外一种有可能用的回料,杂质砂眼等)。通过判断初步找到漏点回路。

第四步:观察墙面和地面潮溼现象,尤其是仔细观察墙面乳胶漆和桌布的潮溼程度

第五步:判断原有安装时地暖管道走向和趋势,观察推断破损点在室内哪个初步位置,

尤其注意是在墙内还是墙外,更重要要排除自来水和生活热水并同管道的漏水情况。

地暖管道和生活热水管道同时被打破,补好地暖管,但那个漏点附近还会漏水,经过多方排除,发现是生活热水管也在装修过程中被打烂。

第六步:揭开地面,进行补漏。
地暖管破裂如何修补
截掉 重新换一段。比较根本的解决办法
地暖在施工过程中破了有什么办法补救措施
最好的是那一路管道全部换掉。但是实际生活中一般是找到漏水点,然后更换漏水的那一段管道。

发现地暖漏水怎么处理?

若发现地暖漏水,请立即关闭进回水阀门,以免造成更大的损失,甚至殃及邻里。

请 专 业 的地暖维修公司进行维修,最好是把有漏水的一路盘管全部换掉(地暖回填时造成的损坏),但是在实际生活中(装修已经完成或者已经入住)因整路换管太复杂,一般都是敲开有问题的地方,把有漏水的一段管道换掉。

1、首先考虑分集水器部位各个连线处。

A、金属部件连线处

硬密封安装工艺不达标或者是密封材料在冷热冲击下老化(3年左右),容易导致介面处漏水,需重新连线或更换耐高温密封材料。

B、分集水器与盘管连线处

这是一个薄弱部位,因为塑料与金属的热膨胀系数不同,在间隔供暖中塑料管与铜接头处易因热胀冷缩而松动发生漏水。

2、打压测试

判断地暖是否漏水最好的办法是做一次打压试验。关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,测试压力为设计压力的1.5倍(≮0.3Mpa,≯0.6Mpa),15分钟压力下降不超过0.05Mpa,说明暖气管不漏水。在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压。

3、确定漏水回路

分别开启各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流回圈。此时用热成像仪对地面进行检测,最佳检测时间一般在开启地暖后半小时,时间过早过晚的话,管路成像不清晰。

4、确定漏水点

漏水点的热水量较正常位置多,热量也更高,如下图。当确定好漏水点区域后,要进行中心点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度最高的地方。随之可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查维修。

5、替换漏水管道

地暖中最常用的盘管是pe-rt,该种管道可以热熔,方便维修。将有问题部分的管道去掉,然后接上新的管道。也有使用滑紧、卡压、快外挂连线的,该操作一定是非常有经验的师傅来做。(换有问题部分管道只是下策,最好的方法是整路换管。)

6、打压测试,恢复地面

管道修复完成后需重新打压测试,等打压测试正常以后,再对破坏地面进行恢复。

具体的详情参见:

jingyan.baidu/...2

《地暖漏水如何处理》百度经验。
如何修复破损后的pert地暖管
这个你可以看看这个百度经验《地暖漏水怎么处理?》

jingyan.baidu/...2
地暖管破裂了,要怎么来修复了
地暖所具备的优势不言而喻,但是地暖在使用过程中假如要出现地暖管损坏,那么隐藏在地下的部分该如何进行修复呢?这个问题也是很多地暖使用者所担心和疑虑的问题。按照规范来讲埋设于地下的地暖管材是不允许有接头的,如果使用者安装地暖时选用的是正规厂家材料,一般出现地暖管漏水的现象也是极少数的,地暖管通常都是被“装修切、割、打”漏的。那么这种情况下有没有修复的手段呢?热熔,这也是其中之一的解决办法。

工具/原料

PERT地暖管,软性铅笔,硬铅笔

PB管可以热熔

第一、热熔前,首先要将漏点处管材用专业割管器垂直切割掉。切口处必须平滑,热熔前先将毛刺去掉。

2

第二、地暖管热熔前,应用干布将地暖管材内外壁擦拭干净。

3

第三、采用与破损管尺寸大小一致品牌一致,或者品质忧于破损管的管件做热熔关,并配好热熔机,然后通电加热。

4

第四、先用软性铅笔,在用硬铅笔在管材热熔端按所需长度划线。

5

第五、待加热到规定时间后,迅速将管材与管件从加热套及加热头上同时取下,并迅速无旋转地将管材插入管件所规定深度,使接头处形成均匀的凸缘,并校正热熔接头,但不可以旋转。使管件和管材保持180度的角度。

6

第六、达到规定时间后,进行打压实验,无泄压情况即可使用。地暖管热熔需要一定的经验和技术,如操作不当可能会前功尽弃。
地暖管破裂怎么修理
将渗漏处的瓷砖依缝切开,然后凿去地暖管破裂处的瓷砖,清理出水管切除渗漏处水管,然后加束节连线水管即可。希望我的解答能帮到你
地暖管破裂能修补吗
地暖管一般用PEX和PERT管道。第一种材质用滑紧件连线,地下隐蔽工程建议还是用好点的铜质滑紧件。第二种材质用热熔工艺可以解决,找个好点的师傅,施工环境和工具好点就行
地暖管破裂了,要怎么来修复了地暖管子被工人弄破裂了
找专业人员来看看,有些可以焊接,有些只能换整根管子。