3匹空调是用4平方电线还是6平方电线

如题所述

使用6平方的铜线即可。

3匹柜式空调在不考虑辅助电加热器工作电流的情况下,单纯空调系统工作时候最大电流值大概在13A左右,如果再加上室内机所带的辅助电加热器的运转电流值,总的最大电流值在25A左右。且空调属于电动器具,其启动电流值很大。

所以带辅助电加热器的3匹柜式空调不建议使用4平方的铜芯线,而应使用6平方的铜芯线。

扩展资料

空调选择

通常情况下,家庭普通卧室每平方米所需的制冷量为115~145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145~ 175W。房间保温好、密封好、不朝阳可取小值,反之取大值,层高较高时应再适当加大。一般情况可取中值,如卧室取130,客厅取160。

卧室

15平方米:130*15=1950(W),因没有相应制冷量的空调,就近选22型;

20平方米:130*20=2600(W),选26型;

25平方米:130*25=3250(W),选32型;

28平方米:130*28=3640(W),选35型。

客厅

30平方米:160*30=4800(W),选50型;

40平方米:160*40=6400(W),选60型;

45平方米:160*45=7200(W),选72型;

除此之外,还需要考虑房间供电情况,一般50型以上的空调有单相供电和三相供电的区别,如果有三相电应尽量选择三相空调,每相电流较小,有利于用电安全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

使用4平方的铜线即可

背景知识:

匹是代表空调的制冷量大小,制冷量2500W为一匹,制冷功率一般在800瓦左右
制冷量2500W的1匹空调,适合12平米左右的房间使用。
制冷量3200W的1.25匹空调,适合16平米左右的房间使用;
制冷量3500W的1.5匹空调,适合18平方的房间使用;
制冷量4200W左右的小两匹空调,适合22平方的房间使用;

3P空调功率在制冷功率 1860W 、制热功率 1780W (电热1800W)
根据1000W每小时1度电计算:制冷每小时1.86度、制热3.58度
电流计算:I=P/U=1780+1800=3500/220=16A(考虑制热,因为制热耗电更大)
根据每平方铜线可以带动6A、计算得知需要4平方的线(2.5平方有点小)
建议使用4平方的铜线、32A的空气开关即可!

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-11-12

先根据空调的最大输入功率计算出电流,或是用使用说明书上的参数。以3P冷暖柜式空调为例,制热时通常功率最大,最大输入功率(含电辅)为4700W左右,电流21.8A,查《电工手册》2.5平方铜线在温度为40度时的截流量是25A,4平方铜线的截流量是33A,,根据上述数据2.5平方的截流量都已大于空调的运行电流,可放心使用了,若用4平方铜线就更不是问题,可在2.5与4平方铜线之间进行选择。

上述截流量都是在温度40度时的数据,如果环境温度较低,所能承受的电流更大,下图就是《电工手册》部分参数的照片:

第3个回答  推荐于2018-02-14
三匹的空调制冷功率一般在2200瓦左右,制热加上辅电的功率一般在5000瓦以内。使用4平方的铜芯线就可以了,但使用6平方的铜芯线就更好了。
4平方的铜芯线,暗线铺设最大可以承受5500瓦的电器功率;
6平方的铜芯线,暗线铺设最大可以承受7200瓦的电器功率。本回答被网友采纳
第4个回答  2016-11-01
4平方的就可以,6平方的更好