总配电箱A相电流表没电流

怎么排查,是不是表坏了

你好!你是什么机器,我看了一下确实是A 箱没有电流,没有故障显示灯显示,那就可能是表坏了,你可以用万用表打到电流的位置去测量,尽量量程大的档位,注意不要短路了,还有注意高压电的危险,不能出错。如果不是电流表坏,那就是没有电压,运行不能正常工作,机器不能正常运转,查询一下线路的来龙去脉,有可能存在断路现象,检查一下故障显示灯一般是红灯要亮。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-13
按照规程,电流等于或大于50A的,要安装电流互感器。
可以选择1块5安的三相四线电度表,60/5的电流互感器3个。

电流互感器 施工、安装要点。
1、二次绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,一次侧高电压传入危及人身安全。  
 2、二次测绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。本回答被网友采纳