总配电箱A相电流表没电流
怎么排查,是不是表坏了
举报该问题
推荐答案 2019-04-13
你好!你是什么机器,我看了一下确实是A 箱没有电流,没有故障显示灯显示,那就可能是表坏了,你可以用万用表打到电流的位置去测量,尽量量程大的档位,注意不要短路了,还有注意高压电的危险,不能出错。如果不是电流表坏,那就是没有电压,运行不能正常工作,机器不能正常运转,查询一下线路的来龙去脉,有可能存在断路现象,检查一下故障显示灯一般是红灯要亮。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G3WWNv3G8pWqq3I3YYv.html
其他回答
第1个回答 2019-04-13
按照规程,电流等于或大于50A的,要安装电流互感器。
可以选择1块5安的三相四线电度表,60/5的电流互感器3个。
电流互感器 施工、安装要点。
1、二次绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,一次侧高电压传入危及人身安全。
2、二次测绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。
本回答被网友采纳
相似回答
...电表显示负载2A电流,
配电箱
总开关关闭
电表无电流
?
答:
可以基本排除被偷电的可能性,主要查总开后的空调,厨卫电路。
为什么双电源箱的
电流表
为0,而电压表却为450V? 而箱内显示的市电是260...
答:
450v是线电压,260v是相电压,因为没任何设备'运转用电,所以
电流
表示零。'
水泵控制箱上的
电流表
,手动启动有电流,自动启动
没电流
,是怎么_百度...
答:
有可能是以下几种情况导致:
1、控制箱自动启动电路故障,导致控制箱自动启动不升压
。可以检查自动启动继电器、自动启动接触器等元器件是否正常工作。2、
水泵电机故障
,导致水泵启动困难或者不能启动。可以
检查水泵电机的绝缘是否正常、转子是否卡死
等问题。3、
电线连接不正常或者电线损坏
导致电流输出不稳定。可以...
总配电箱
漏电动作
电流
多少
答:
1. 额定漏电动作时间不应大于0.1秒
。2. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》,总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30毫安。3. 额定漏电动作时间应大于0.1秒,但额定漏电动作电流与时间的乘积不应超过30毫安·秒。
电箱显示三相
电流
不平衡,一相偏大,两相差不多。
答:
三相动力负载
电流
是基本平衡的,但负载的电机出现烧毁,或击穿时,就会有这种现象,再有电流高的一相,有照明负载,也会这样,真心在帮你期待采纳,
怎么检测电路故障?
答:
⑴对于电路中存在的
电流表
,由于其电阻极小,因此可以用导线将其取代;⑵对于电路中存在的电压表,由于其电阻极大,因此可以看作断路而直接将电压表去掉;⑶对于电路中存在的短路、断路的这部分电路,由于实际没有电流通过,因此也可以直接将该部分电路去掉;⑷对于电路出现的导线端点可以不经电源、用电器、...
关于
配电箱
的问题:
答:
一旦异常是否会影响整个供电网络)而定。是否需要互感器是由被监测设备的
电流
大小而定,几个安培的电流完全可以用直通表。但需要远距离监测时即使电流不大也可能需要互感器。仅仅3台1.1KW电机一般来说就不需要监视电流了(同理,这还要考虑该电机的重要性),当然可以使用墙挂箱,没必要使用落地柜了。
大家正在搜
总配电箱漏电动作电流多少
相电流与线电流的关系
线电流和相电流的定义
线电流是相电流的几倍
相电流和线电流的区别
线电流和相电流图解
相电流和线电流的换算
角接线电流和相电流的关系
配电箱有嗡嗡电流声
相关问题
低压配电柜里的A相电流表无指示,表是好的,什么原因呢 ?
配电箱a相电流指示灯亮起
低压配电柜b相电流表不动会有危险吗?
总低压配电柜b相电流表为什么波动很大
配电箱总进线要用什么电度表,三相电流为62A,应该选多大的
配电柜的总电流是指什么?
低压配电柜有200A主负荷开关1个二级空气开关若干,其中A相...