1)电缆桥架及线槽敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。

2)根据电缆桥架及线槽敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所

需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。

3)地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型。

4)不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:

(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;

(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;

(3)应急照明和其他照明的电缆;

(4)电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。

5)在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时,电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重

均匀分布计算。

6)工程设计中对桥架安装的要求是电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定,或采取相应防护措施。

(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。

(2)电缆桥架应在热力管道下方。

(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。

(4)易燃易爆气体比空气轻时,电缆桥架应在管道下方。

7)电缆桥架与管道之间最小距离见相关标准。

8)综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。综合布线电缆与电力电缆的间距应符合GB/T 50311-2000规范11.0.2 条的规定。

9)墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 50311-2000 规范11.0.2条的规定。

10)电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3.0m。垂直敷设

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-25
最重要的是横平竖直,千万别歪歪扭扭,一旦墙壁粉刷好,就看不到里面了,万一想挂一幅画,打钉子打到线槽里的电线可就麻烦了,所以一定要取直,同理水管子也是如此。
第2个回答  2019-07-24
,接缝处紧密平直,各种附件齐全。 2)线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角
第3个回答  2019-07-24
有工具,可以用来线槽安装
第4个回答  2019-07-24
很高兴为你解答,大家都知道家装过程中,在墙面开槽时,要布置穿线管作为电线的导管,家装使用的电线管,一般都是PVC的。暗管铺设需用PVC管,明线铺设必须使用PVC线槽。pvc线管是比较重要的工具,那么pvc线管有哪些规格呢?施工有什么注意事项呢?下面我来向你介绍一下! PVC电线管规格如下: 按PVC电线公称外径规格分为16, 20, 25 ,32 ,40 ,50 ,63 ,75 ,110。其中16 ,20的一般用于室内照明线路,25常用于插座或是室内主线管,32常用于进户线的线管,有时也用于弱电线管,50 63 75的常用于电盘至户内的线管,110的常用于每栋楼或者每单元的主线管,不过主线管常用的都是铁管或者镀锌管,因为主线必定是电缆。 按PVC电线品种分为硬质管,半硬质管和波纹管。 按PVC电线特性分为轻型,中型,重型,超重型。 按PVC电线温度等级分为25型,05型,90/-25型等。 PVC电线管施工注意事项 施工时避免因剔凿造成墙面裂缝,破坏墙体结构。敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化,同一管内,不宜超过四根,禁止导线将管内空间全部占满。空调、照明、插座应分路控制,一般至少四路。照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。 电源线距电话线、电视机线距离应大于50厘米,管路应与结构进行固定。所有开关、插座、灯位处均应安装接线盒。此外,如果管路过长或拐弯过多时,应间隔一定距离便设一接线盒。管路内严禁有电线接头。电线保护管的弯曲处,应使用配套弯管工具或配套弯头,不应有褶皱。配电控制开关应按规范要求合理配置。配置过小会导致使用不便,过大则不能保证安全用电。还有一点十分重要,这就是在施工时应该先安装管路,然后再穿导线,这样就可以避免将来进行换线时,出现导线无法抽动的现象。 好了,以上就是一些关于线管规格和施工方面的分享,其实线管的材质不只PVC一种,还有镀锌金属管,各有各的特色,PVC穿线管一般用于暗线的安装,不太适合于明线线路的安装。这里友情提示一下在家装工程竣工时,别忘了向施工单位索要一套电气线路竣工图,以便于您今后进行维修。祝你装修顺利。本回答被网友采纳
相似回答