132KW电机变频器没有设置参数可以吗?

有一台132KW风机,变频器就把基本参数设置了,电机可以启动,正常运行电流在200A多点,但是忘记把电机铭牌上的参数写入变频器里了,这样有什么大问题吗?谢谢了

首先是频率设定:

启动频率:此参数用来设定启动时电机从多少频率开始运转。运行频率:根据生产情况调节好电机运转后的旋转频率。频率上下限:这个参数避免用户误操作使频率过高,烧坏电机。

然后频率给定方式:

面板调速:可以通过面板的按键调节频率。传感器控制:可以通过传感器的电压或电流变化作为信号输入来控制频率。通讯输入:与PLC等上位机控制其频率。
下面是加减速时间的设置:

加速时间:加速时间是从其启动频率到运行频率的时间。减速时间:可以设定电机从运行频率到停止所需时间。
电机参数设定:可根据使用电机铭牌的额定电压与额定电流在变频器中设定参数,与其对应。追问

电机参数我没设置,用的是V/F控制,这样用有什么问题吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-15
项汉 饰 五庄观土地
相似回答