海湾电子探测器怎么编码

如题所述

用编码器操作的,可以到当宁消防网上查找一下产品说明。

应用方法

1. 应用于探测器、模块

编码器可对探测器的地址码、设备类型、灵敏度进行设定;也可对模块的地址码、设备类型、输入设定参数等信息进行设定:将编码器与探测器、模块总线相连,开机后可对编码器做如下操作实现各参数的写入设定。

(1)读码

按下读码键,液晶屏上将显示探测器或模块的地址编码;按“增大”键,对非数字化型探测器或模块将依次显示脉宽、年号、批次号、灵敏度或模块输入参数、设备类型号;对数字化型探测器或模块,将依次显示灵敏度级别或模块输入参数、设备类型号、配置信息(对数字化感温探测器此项为设备子类型,04为定温探测器,02为电子差定温探测器;对数字化模块此项表示屏蔽回答参数,40表示屏蔽回答,其余则表示不屏蔽回答,对其它数字化型设备此项无意义),按“清除”键清除。

(2)地址码的写入

在待机状态,输入探测器或模块的地址编码(1-242),按下“编码”键,编码成功显示“p”,错误显示“E”,按“清除”键回到待机状态。

(3)探测器灵敏度或模块输入设定参数的写入

在待机状态,输入开锁密码,按下“清除”键,此时锁已被打开;按下“功能”键,再按下数字键“3”,屏幕上最后一位会显示一个“一”,输入相应灵敏度或设定参数,按下“编码”键,屏幕上将显示一个“p”字,表明相应的灵敏度或模块输入参数已被写入,按“清除“键清除;输入加锁密码,按”清除“键返回。

模块输入设定参数的现场设定:

GST-LD-I8300单输入模块、GST-LD-8300单输入模块出厂默认为常开(4),现场可设定为常闭(7);

GST-LD-IE8301单输入/单输出模块、GST-LD-8301单输入/单输出模块出厂默认为常开(4),现场可设定为常闭(7)或自回答(3);

GST-LD-IE8303双输入/双输出模块、GST-LD-8303双输入/双输出模块出厂默认为常开(4),现场可设定如表一各参数;

GST-LD-8305编码广播切换模块出厂默认为自回答(3),现场可设定常闭(7)或常开(4);

GST-LD-8306接口模块出厂默认为常闭(7)现场可设定为常开(4);

GST-LD-I8308单输入/单输出模块出厂默认为常开(4),现场可设定为常闭(7);

GST-LD-8314火灾光警报器:可占用编码点也可不占编码点。不占编码点时:设备类型定义为20,编码地址设定为与探测器地址相同,探测器报警时,GST-LD-8314火灾光警报器同时动作;占编码点时,设备类型号定义为21,占用一个独立地址。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-19
例如012045
就是1回路2分区45号设备追问

海湾的电子编码器和光电感烟咋处理

编码错误然后灯不亮了咋处理

相似回答