冷水机选型,看用在那方面工艺,实用场地、制冷量大小、温度要求、流量,了解这几方面要素就知道怎么报价和方案了,一般选型冷水机要根据发热元器件的热量大小及控制要求来选择知型号。

相比较而言,推荐康赛,康赛制冷总部位于上海市浦东新区唐镇工业区,毗邻张江中国科学城,拥有现代化的厂房8000平米以及相关配套设施,公司有大批经验丰富、训练有素的管理人员及技术工人,以及经验丰富的技术专家。

更多问题请咨询上海康赛制冷客服!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-05
  1. 螺杆式冷水机组组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。
  2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。
  对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。
  3. 选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。
  多机头螺杆式冷水机组组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。
  4. 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
  a) 冷水出水温度和流量;
  b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
  5. 选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。
  6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。本回答被提问者和网友采纳