如何计算室内外新风量的大小?

如题所述

(1)新风冷负荷由夏季室外空气状态推算出室外空气的焓值:tm= 28.7V, /i =22.2kcal/kg (lkcaJ/kg = 4 186.8J/kg)
由室内空气状态推算出室内空气的焓值:坤=26尤,4 = 60%,h = 13.9kcal/kg
室内、外空气的焓差:Lh= (22.2-13.9) kcal/kg = 8.3kcal/kg 每lm3/h新风量形成的新风冷负荷:8.3kcal/kgxl.2kg/m3xl m3/h = 9.96 kca]/h= 11.58W
(2)新风热负荷由冬季室外空气状态推算出室外空气的焓值:作=1T, 於=75%, /i =2.1kcal/kg
由室内空气状态推算出室内空气的焓值:作=23尤,4 = 60%,h = 11.85kcal/kg
室内、外空气的焓差:Ah= (11.85-2.1) kcaJ/kg = 9.75 kcal/kg 每lm3/h新风量形成的新风冷负荷:9.75kcal/kgx 1.2kg/m3 x 1 m3/h = 11.7kcal/h= 13.60 W
(3)新风湿负荷由冬季室外空气状态推算出室外空气含湿量:《T= lt, <f> = 15%, </ = 3.1g/kg
由室内空气状态推算出室内空气含湿量:f干= 23T,4 = 60%,d = 10.5g/kg
室内外空气含湿量差:/W= (10.5-3.1) g/kg = 7.4 g/kg 每 lm3/h新风量形成的加湿负荷:7.4g/kgxl.2kg/m3xl m3/h = 8.88g/h
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答