5.5KW变频器带4.5KW深水泵,由压力调节器给变频器输送信号,起动正常,在压力达到后,变频器开始降低频率, 到30Hz左右时为了保持压力,左右震荡,30秒左右变频器过流报警。 能不能是变频器的故障?应该如何检查?
5.5KW变频器带4.5KW深水泵,由压力调节器给变频器输送信号,起动正常,在压力达到后,变频器开始降低频率, 为了保持压力到30Hz左右时左右震荡,运行30秒左右变频器过流报警。在50Hz运行时能够正常运行(把阀门打开加大流水量)。能不能是变频器的故障?应该如何检查?

你的变频器与电机匹配没有问题。

1.可以说是变频器问题,也可以说不是。正确应该是说是系统工作问题。
目前采用V/F控制的国产或所谓国外品牌的变频器,在你这样的工况中运行,都会有这样的问题。
从变频器参数中调整,放大变频器的过流倍数,或延长,加减速时间,或者改变运行转矩参数。

2.最有效的解决办法是,调整你的PID参数,使系统不要很频繁的震荡。

调节P参数或者I参数,也可以在振荡点附近,设置一个偏置点,使频率进入这个区域后,不参与PID调整。

我解决过你这样的问题,功率比你现在的大多少了,压力是几十兆帕的,使用的是方法二。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-16
把水泵的引线拆下,另外找一台随便小于4.5Kw的电机来现场试验,即可发现是否变频器问题。我的经验变频器没坏。建议看看你处的供水设施是否仅仅是一条管路一个阀门,当阀门关闭再没有水的出口。假如是这样就需要一个小的缓冲水罐,没有这个水罐。再设置变频器参数要压力达到自行停机。压力下降,缓慢开机。不然变频器只好自保护停机。
第2个回答  2010-08-03
没什么问题,把参数重新设置一下,各个型号变频器的参数不一样,大体就是在PID控制中的一个加减速时间或者是斜坡参数加大,还有就是把积分增益加大,这样也就是说降低变频器对压力波动的敏感程度,让其动作更温和,降低过流现象的发生。
第3个回答  2010-07-16
你要看一下是真过流还是假过流。在不同情况下过流采取的方法也是不相同的。
第4个回答  2010-07-16
可能是PID参数调得不好,系统有振荡现象。再把参数调小一些吧。