77问答网
所有问题
11千瓦的电机用多粗的电源线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-10-06
在三百八十伏的电源上使用的十一千瓦电动机,电流是二十二安左右,线长在五十米左右,可以选择四
平方毫米
的国标铜线或六平方毫米的铝线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G3NNYIqYYv88vvGNIWN.html
其他回答
第1个回答 2022-08-20
1、正常情况下,功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线。
2、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。
3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,最大的电流必须小于32A.。
4、如果穿管需要增大到4平方铜线。
5、如果允许,应采用星--三角起动转换,否则,也要相应增加铜线截面积。
第2个回答 2022-08-24
三相 380V
11千瓦的电机 22A 电流
用 4平方铜线
相似回答
11千瓦的电机用多粗的电源线
答:
在三百八十伏的电源上使用的十一千瓦电动机,电流是二十二安左右,
线长在五十米左右
,可以选择四平方毫米的国标铜线或六平方毫米的铝线。
11kw电机用
几平方
的电线
?
答:
11千瓦要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆
。11千瓦的电机它的载流量是20~22安之间,如果选择的是铝线,横截面积需要达到16平方以上,也可以选择25平方的,功率足够使用。如果选择的是铜芯线,电线载流量是22安,通过标准的三相电压来计算,还要考虑到负载功率的连接因素,一般取0.75,所以它...
11千瓦的电机要
用多大
的线
?
答:
1,
11KW的电机其电流大约是22到24,这个电流数,可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线
。安全。2,详细的算法很复杂,但是,通常可以用一个简单的办法算:功率数乘2,大约是电流数。铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(...
11千瓦的电机需要
多大
的电线
答:
1、正常情况下,
功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线
。话,那么通过公式可知电流I=11除以(1.732乘0.38乘0.8)=20安,再通过查看电流载流表可得知,电流为20安的时候,一般
需要使用
7平方的铝电缆或者是4平方的铜电缆。3、市面上的电缆有很多种不同材质的内芯和平方数,内芯材质和平方数不同,可通过的电流就会不一样,...
11千瓦电机用
多大线
答:
用2.5平方以上的铜线
。功率11千瓦的电机的电流约为21安培。考虑一些富余量和三相不平衡情况,选择2.5平方的铜线。这样的铜线可以承载约32安培的电流,远超过电机的电流需求。
11kw电机用
多大
的电线
?
答:
1、11千瓦电机工作电流22A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪选用16或25平方的铝线。2、
11千瓦电机用
多大电缆,
11KW电机
应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载功率连接因数,...