钳形电流表测三根相线的分别的电流,请问如何根据测量结果,得出总电流?就是这栋楼用电的总电流。

钳形电流表测三根相线的分别的电流,请问如何根据测量结果,得出总电流?就是这栋楼用电的总电流。楼底下的电表箱,进线处有一个大的三相断路器,想测一下这栋楼的总的电流,即用电负荷。已经保证安全,请问是测三根相线的电流,加起来????

钳形电流表测量三根相线上的电流,得到的是三个电流值,这三个电流值由于三相负荷不平衡,所以三个电流值也不尽相同。但不能根据这三个电流值求的这栋楼总电流。需要根据负载的连接方式(比如是星型负载或角型负载)因为这两种连接产生的线电流与相电流不相同,需要根据负载连接做出判断。三相负载总电流根据公式P=根号三乘以U(线电压)乘以I(相电流)0.8(功率因数)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-21
将火线零线两根线同时钳入,电流值为零。三相对称负载两根相线同时钳入,安培表读数等于另一相的电流值,三根同时测量,电流为零(三相电流的矢量和)。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-10-22
三相电流不会完全相等,因此没有总电流之说。准确的表示方法就是列出各相电流值,也可以用三相平均值表示大约数值。