三相四线40kVA用多大的线

如题所述

三相40千瓦负载选用三芯铜电缆,在空气中敷设可选用截面3x25mm²;在土壤中敷设可选用3x16mm²VV型电缆。

计算过程如下(以VV铜芯电缆为例):

1、求40KW负载的最大电流(设负载的功率因数是0.8)

40KW/√3x380Vx0.8=76A

2、选择电缆截面积

根据生产厂家给出的VV铜芯电缆参数表选择截面积。

从上表知

截面3x25mm²电缆在空气中敷设时载流量是91A>76A

截面3x16mm²电缆在土壤中敷设时载流量是85A>76A,所以可以使用。

5、结论

三相380V,40千瓦的负载,在空气中敷设可选用截面3x25mm²;在土壤中敷设可选用3x16mm²的VV铜芯电缆。