77问答网
所有问题
装修想把办公室原吊顶拆除,喷淋的喷头需要改吗
办公室装修,想把吊顶拆掉,弄成局部吊顶,屋顶喷黑这种做法
看许多餐厅办公室什么的都这么做,
但是物业说这样的话必须把喷淋喷头改了,才行
改这喷头要花很多钱,非要改不可吗??
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-07-04
一、你说的没错,如果去掉吊顶的话,你的喷淋头必须要改成向上喷的,而且感烟探测器也必须调整到天花板上,改这个喷头花钱了了;
二、“非改不可吗”,这个问题让人不好回答,反正规范是不允许的;当地消防管理部门是不允许的;物业恐怕也不会允许,你的周边邻居如果懂得的也是不会允许的;从实际的安全角度考虑也是不允许。假如上述因素你都能摆平,那没有问题,你可以不改。
三、如果是正规的程序,消防系统在改动前,必须将具有设计资料单位出具的修改方案报消防局审批,审批同意后你方可修改。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G3IqYp3qW.html
其他回答
第1个回答 2010-07-10
需要改的,因为原来喷头火灾时是通过吊顶集热,如果吊顶拆除的话喷头上方就没有了集热效果,需要改为上喷式喷头,这样通过楼板集热,否则喷头就没有效果了,关键是如果真的发生火灾的话,追究责任可不小,我看还是改吧
第2个回答 2010-07-10
从消防安全角度考虑必须改,因为上喷和下喷的功能有很大区别。
相似回答
装修把吊顶拆除
后
,喷淋喷头
是不是必须
要改
答:
除此之外,
喷淋肯定要改
。费用很高,可以用天价形容。
商铺内
装修
消防的
喷淋
原来是下喷
,拆
了
吊顶
可以不
改吗
答:
肯定要改的
,喷淋支管改朝上,喷淋头更换成直立型喷头,安装也要根据规范才行,比如距顶距离,距墙距离,请找消防专业公司
商铺
吊顶
做成裸空的消防
喷淋
可以不用
改吗
?
答:
如果之前的用途就是商铺,现在的用途不变的话,装修成原顶天花就
不需要改消防喷淋
。
因
吊顶
消防
喷淋头
上改下可以自行改动吗
答:
因吊顶消防喷淋头上改下不可以自行改动,可以找指定的消防合格承包商改
。因为,根据国家消防相关法规,建筑物所有涉及消防方面的设备设施移位改造,必须由具备相应资质的公司进行施工回,擅动会受到相应的处罚。而喷淋头属于建筑消防设施点位之一,所以,必须应由具备相应资质的公司进行施工。
装修
商铺要
吊顶,
消防
喷淋需
改造怎么办?
答:
烟感烟感可以管60m2。原来的防火墙不要
拆除,吊顶
要用不燃材料如轻钢龙骨、石膏板、硅钙板、矿棉板,允许极少量使用阻燃板做造型。绝对不要使用木工板。墙面不能使用易燃材料,如木工板。喷淋改造时必须和物管联系先找到总管上的信号蝶阀,把水关掉,泄水,
把喷淋头
引到吊顶标高。如果原来用的是上喷,...
我
原吊顶
上有
喷淋,
顶还是原来那么高,只是室内增加了隔断,我能不原有的...
答:
按《喷规》
,喷淋
与墙、
喷头
与喷头的距离有规定,所以室内增加了隔断后,部分喷淋是必须改的。
消防
喷头
有6个朝上的,现
装修吊顶需改
消防喷头朝下?请问需要到什么部门...
答:
办理审批手续是需要到消防支队的防火监督处办理,一般不要钱。
大家正在搜
格栅吊顶喷淋头安装规范
吊顶喷淋头安装规范
有格栅的吊顶如何设置喷淋
格栅吊顶消防喷淋安装规范
自动喷淋喷头最大数量
消防管道连接喷淋喷头个数
消防喷淋吊顶后效果图
铝方通吊顶喷淋怎么做
自动喷淋装置
相关问题
房屋加装吊顶后朝上的喷淋头需不需要修改?
装修想把办公室原吊顶拆除,喷淋的喷头需要改吗
装修商铺要吊顶,消防喷淋需改造怎么办?
如果吊顶消防喷头要改下来吗
商铺内装修消防的喷淋原来是下喷,拆了吊顶可以不改吗?
因为要装修所以要改喷淋头,装修完后能直接开水吗,不能该如何做
请问消防喷淋用的喷头,上喷和下喷头有什么不同?