电工复习题

1电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材有那几种、
2什么叫安全电压?
3影响电流对人体的伤害程度的主要原因素有那些?
4什么是火灾?
5什么是化学危险物品?
6简述消防工作的方针和原则?
7使用兆欧表测量绝缘体时应注意哪些事项?
8用兆欧表测量绝缘体时,为甚麽要摇测时间为1分钟?
9在三项四线制供电系统中,为甚麽不允许一部分设备接零,而另一部分设备采用保护接地?
10发电机产生轴电压的原因是什么,他对发电机的运行又什么危害?
11什么规定变压器绕组温升为65度?
12常见的操作过电压有哪几种?
13隔离开关由那几部分组成。又什么特点?
14保户和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么?
急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急高手快来啊

1电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材有那几种、
1211 二氧化碳 四氯化碳 干粉等
2什么叫安全电压?
在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 安全电压额定值等级为42、36,24,12、6伏
3影响电流对人体的伤害程度的主要原因素有那些?
主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。
4什么是火灾?
火灾是指在时间和物体上失去控制的燃烧造成的灾害。燃烧是可燃物与氧化剂发生的一种氧化放热反应,通常伴有光、烟、或火焰。燃烧的三要素: 可燃物、氧化剂及温度。对于有焰燃烧一定存在自由基的链式反应这一要素。灭火的主要措施就是: 控制可燃物、减少氧气、降低温度,化学抑制(针对链式反应)。火灾根据可燃物的类型和燃烧特性,分为A、B、C、D、E、F六类。
5什么是化学危险物品?
凡具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等危险性质,在运输、装卸、生产、使用、储存、保管过程中,于一定条件下能引起燃烧、爆炸,导致人身伤亡和财产损失等事故的化学物品,统称为化学危险物品。
6简述消防工作的方针和原则?
消防工作贯彻预防为主,防消结合的方针,坚持专门机关与群众相结合的原则,实行防火安全责任制。
7使用兆欧表测量绝缘体时应注意哪些事项?
:(1) 兆欧表一般有500、1000、2500伏几种,应按设备的电压等级按规定选好哪一种兆欧表。
(2) 测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源,对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路),必须先进行放电。
(3) 兆欧表应放在水平位置,在未接线之前先摇动兆欧表,看指针是否在“∞”处,再将“L”和“E”两个接线柱短接,慢慢地摇动兆欧表,看指针是否指在“零”处,对于半导体型铛欧表不宜用短路校验。
(4) 兆欧表引用线用多股软线,且应有良好的绝缘。
(5) 架空线路及与架空线路相连接的电气设备,在发生雷雨时,或者不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时,禁止进行测量。
(6) 测量电容器、电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间。电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准。
(7) 在摇测绝缘电阻时,应使兆欧表保持额定转速,一般为120转/分。当被测物电容量大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分)。
(8) 被测物表面应擦拭清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。
(9) 兆欧表没有停止转动和设备未放电之前,切勿用手触及测量部分和兆欧表的接线柱,以免触电。

8用兆欧表测量绝缘体时,为甚麽要摇测时间为1分钟?
用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准备。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。
9在三项四线制供电系统中,为甚麽不允许一部分设备接零,而另一部分设备采用保护接地?
在采用保护措施时,必须注意不允许在同一系统上把一部分设备接零,另一部分用电设备接地。因为当外壳接地的设备发生碰壳漏电,而引起的事故电流烧不断熔丝时,设备外壳就带电110V,并使整个零线对地电位升高到110V,于是其他接零设备的外壳对地都有110V电位,这是很危险的。所以,在同一个系统上不准采用部分设备接零、部分设备接地的混合做法。即使熔丝符合能烧断的要求,也不允许混合接法。因为熔丝在使用中经常调换,很难保证不出差错。
10发电机产生轴电压的原因是什么,他对发电机的运行又什么危害?
产生轴电压的原因如下: ①、由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势。磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均匀所致。②、由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。这种轴电压有时很高,可以使人感到麻电。但在运行时已通过炭刷接地,所以实际上已被消除。轴电压一般不高,通常不超过 2~3 伏,为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流回路,可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板。使电路断开,但当绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时,则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电,久而久之,就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化,严重者会使转轴和轴瓦烧坏,造成停机事故
11什么规定变压器绕组温升为65度?
变压器绕组是A级绝缘,允许的温度是105度。环境温度一般按40度考虑。故为65度。变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热,绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65度。
12常见的操作过电压有哪几种?
操作过电压易在下列情况下发生: ①、开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈,变压器一电弧炉组,同步电动机,水银整流器等)。②、开断电容器组或空载长线路。③、在中性点不接地的电力网中,一相间歇性电弧接地。 DC/AC12V;DC/AC24V;DC/AC110V;DC/AC220V;AC380V
13隔离开关由那几部分组成。又什么特点?
隔离开关:顾名思意,是在电路中起隔离作用的。特点是:1、在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。2、隔离开关不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作,但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作。3、一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关;断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。4、选用时和其它的电气设备没有什么两样,都得是额定电压、额定电流、动稳定电流、热稳定电流等都得符合使用场合的需要。
隔离开关的基本要求:(1)隔离开关应有明显的断开点。(2)隔离开关断开点应具有可靠的绝缘。(3)应具有足够的短路稳定性。(4)要求结构简单,动作可靠。(5)主隔离开关与其接地刀闸间应相互闭锁。

14保户和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么?
当保护与仪表共用一套电流互感器,表计回路有工作时,必须在表计本身端子上短接,注意别开路和别把保护短接。在现场工作时应根据实际接线确定短路位置和安全措施;在同一回路中如有零序保护、高频保护等均应在短路之前停用。

希望对你有所帮助