建筑木模板使用中混凝土粘在模板上是什么原因

如题所述

造成这个原因基本有两个:一是拆模过早,砼还没有完全凝固;而是拆模过晚,致使砼和模板上的毛茬或破损的地方粘在了一起。
处理方法,一、控制砼浇注后的拆模时间,一般不是大体积或是跨度大的梁一类的结构,以现在的天气24h以后拆模,大体积的砼72h拆模。
二、禁止使用废旧模板,换用新模板,推荐使用8mm-15mm的竹胶板,如果使用旧模板可以对模板破损的部位进行修补处理。
三、对已经使用过的模板在下一次使用前对模板上的砼残渣进行清除、清理,并在每次使用模板前涂刷一层脱模剂(一般使用新机油也可以)。
四、对已经初凝且没有拆模的砼及时养护。
这是本人在施工中总结的一些经验尝试,或不足之处请酌情参考。

---山东鸿禹水利工程监理中心 孤雁
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-08
模板表面粗糙不光滑,或者有老砼未清理干净,或者变形严重
第2个回答  2010-07-09
质量不行