储能开关为什么总跳啦?

如题所述

1、储能过程中,在储能未达到顶点行程开关不能被接触,无法切换电极的工作电源,所以电机一直在转动。
2、可以通过人工手动断开工作电源后排查。
3、可以排除棘轮打滑原因。
4、通过以前的经验,CT12弹簧操动机构这种最容易出线这种现象,原因是储能电极减速箱缺少润滑油,凸轮磨损严重,导致输出轴驱动棘爪在凸轮最高点时,不能将棘轮上脱到最高点。造成电机一直空转。
5、解决方法:更换储能减速箱总承。
6、现场应急:用厂家配送的储能杆手动储能。或者加垫片人为抬高凸轮高度,加润滑油,因为不影响保护动作跳闸,可择日更换。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-13
这应该是有短路的地方,有些地方总是漏电,所以储能开关总是跳,你需要认真检查一下电路了。
第2个回答  2019-12-13
合闸弹簧和跳闸弹簧是独立的,储能机构一般只给合闸弹簧储能,而跳闸弹簧一般是靠断路器合闸动作储能.在合闸回路中串联有开关储能接点,也就是说开关未储能就不能进行合闸。但分闸回路中没有串联有开关未储能接点。所以就算开关未储能,也可以跳开。
第3个回答  2019-12-13
储能开关控制储能电机启停的。储能电机的作用是带动储能机构压缩合闸机构的弹簧,使合闸机构弹簧产生一定的压缩能量,储能电机停止工作,备用于需要合跳闸时之用。有些是自动储能的,当接通电源时储能开关就会自动储能。储能完毕就会断开触点。有些带有开关控制的可以选择手动储能和自动储能。
储能开关只是用于开关在失去外部电源时做合闸使用的。它不使用于分闸操作。所以关掉储能开关电源后,储能开关设备不会断开,只是关掉后他不会储存能量了。
第4个回答  2019-12-13
看看储能开关有没有问题,也有可能是漏电引起的跳闸,仔细检查一下。