中央空调冷却塔如何进行噪声治理?

如题所述

中央空调冷却塔噪声治理可有如下几个方法:

1、在风机出口设置消声器,可以有效阻止空气动力性噪声

2、冷却塔周围设置吸隔声屏障,有效降低淋水噪声及机械噪声

3、在进风口设置进风消声百叶,可以保证冷却塔在正常通风散热的同时,有效控制噪声传播

冷却塔噪声来源:

1、风车噪音:其噪声主要是由机械噪声和流体噪声组成。

2、电机噪声:其主要电机运转时的电磁声。

3、水滴噪声:运转过程中水滴的声音。

4、通风噪声:其主要有塔体内外空气流体噪声和塔体共振噪声。

以上内容参考 百度百科-中央空调冷却塔

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-10

生活中常用的大型中央空调机组和家庭中使用的小型空调,甚至工厂风机的冷却塔噪音,都极大地影响了人们的生活质量。将采取什么措施来减少噪音这些设备?

冷却塔噪声治理

1.安装声屏障隔音墙,以消除或降低噪声声源的噪音值。

2.安装声屏障隔音隔墙噪音的传输路径

3.安装隔音屏障以保护受噪音影响的区域。

4.声屏障隔音墙具有良好的吸声效果。所用的吸声材料是当今世界上相对先进和高效的吸声离心玻璃棉板。棉盘外的保护层起到防尘作用,可有效保证长效吸声。声屏障的平均吸声系数(实验室测试数据)NRC≥0.95,有效减少噪声向外界的扩散。

5.声屏障隔音墙具有很强的隔声效果。其隔声效应(实验室试验数据)STC≥30能更好地满足交通工程中噪声控制的降噪要求。

冷却塔运行时会有很多噪音,包括溅水噪音、排风扇噪音、电机噪音、循环水泵噪音、输水管道振动辐射噪音等。其中,冷却塔飞溅水噪音、排气扇噪音和电机噪音是主要噪声来源。治理冷却塔噪音最关键的一点是首先发现噪音的来源,然后开出正确的药方。只有这样,我们才能事半功倍。接下来,将与您分享冷却塔噪音治理的具体方案。

1.溅水噪音处理溅水噪音主要分为两种类型,一种是水滴落地时的锐脉冲噪音;另一种是由水滴噪音产生的气泡体积脉动辐射的。然而,冷却塔本身具有一些隔音效应,所以主要考虑的是水滴直接撞击地面时的尖锐脉冲噪音。水滴落地时在地面上方设置一个斜面,使其在斜面上有一个过渡,可以有效减少冷却塔的噪音。

2.冷却塔进出口噪音、淋水噪音、减速器和电机噪音上可安装一个隔声盖。噪音盖可以控制在隔声盖内(合适的隔音结构由隔音板、消声百叶窗、隔音材料等制成。)以减少噪音金额。

3.安装消声该设备。在冷却塔排气扇进出口安装消声该装置,可有效控制噪音。

4.将消声垫消声铺消声垫安装在冷却塔的下塔上,并用金属网支撑或铺在接水盘上,这样可以减少喷水噪音。

注:根据实际情况增加措施隔声减震。同时,应根据实际情况充分考虑冷却塔噪音治理,确保降噪设备的安全。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-25
1.在空调冷却塔噪声影响方向树立高性能吸声屏障,一般来说,都会在整个冷却塔周边树立,金属声屏障使用隔音材料制作,能够将噪音从传播途径上面降低削弱。如果影响范围太大,可以使用隔声罩来解决,360度隔绝噪声的传播可能。

2.如果是声屏障则会在冷却塔的进气口正对位置开孔安装消声百叶或者消声器来降低冷却塔的进气噪声。处于同样的考虑如果是隔声罩则会在罩体正对冷却塔的进出气口安装进出气消声器, 降低冷却重要的气体噪声。

3.在确保机组通风的前提下,避免淋水噪声和机械噪声通过进风道向外传达。噪声源仅在某个定向范围内存在污染疑问时可采用设备声屏障的解决方案。 根据需求可能会在隔声罩内安装散热风机等设备。
第3个回答  2018-07-02
见过那种在城市快速路或者高架桥上的防护栏么?透明的,那种就是隔音吸引的材料。场地允许的话可以考虑一下。
第4个回答  2024-05-30
以下是针对中央空调冷却塔噪声治理的详细方法和步骤:
一、噪声源分析
首先,要对中央空调冷却塔的噪声源进行准确分析。冷却塔的噪声主要来源于以下几个方面:
1.风机进排气噪声:这是冷却塔噪声的主要来源之一,通常比进气口噪声高5~10dB(A),频谱特性以低频为主。
2.淋水噪声:水滴从喷嘴落下时与塔壁、填料等发生撞击产生的噪声,属于高频噪声。
3.风机减速器和电动机噪声:主要由电机运转时的电磁声和机械噪声组成。
4.冷却塔水泵、配管和阀门噪声:这些设备在运行时也会产生噪声。
二、噪声治理方法
针对上述噪声源,可以采取以下治理方法:
1.消声处理:
在冷却塔排风口处安装消声装置,如阻性消声器、抗性消声器和阻抗复合消声器等,根据冷却塔的具体参数和运行工况选择合适的消声装置。
在风机出口设置消声器,有效阻止空气动力性噪声。
2.减振设计:
通过优化冷却塔内部机械部件的设计,降低其振动幅度,从而减少振动产生的噪声。
在机械部件与基础之间安装减振器或减振垫,以隔离振动向基础的传递。
3.隔声屏障:
在冷却塔周围设置隔声屏障,阻挡声音的传播。声屏障可采用吸音材料制成,如离心玻璃棉板,具有良好的吸声和隔声效果。
安装声屏障隔音墙,其平均吸声系数(NRC)≥0.95,隔声效应(STC)≥30,能有效减少噪声向外界的扩散。
4.噪声源处理:
淋水声处理:通过改变喷嘴设计、调整喷嘴高度、增加喷嘴数量等方法来减小水滴下落时的速度,从而降低淋水声。
风机噪声处理:采用高效低噪声风机,合理设计进风口和出风口,避免产生涡旋和共振现象。
水泵、电动机等设备噪声处理:采用低噪声的水泵和电动机,同时对设备进行减震和隔声处理。
管道振动噪声处理:合理设计管道支架和固定点,避免管道振动产生噪声。对于较长距离的管道,可以在管道中间设置减震器和支撑点来减小振动和噪声。
三、噪声治理效果评估
完成噪声治理后,应对治理效果进行评估。通过测量冷却塔出风口、进风口和机壳的噪声水平,并与治理前的数据进行对比,评估降噪效果是否达到预期目标。
总之,中央空调冷却塔的噪声治理是一个综合性的工程,需要根据噪声源的特点和实际情况选择合适的治理方法。同时,还需要注意治理过程中不能影响冷却塔的正常运行和性能。本回答被网友采纳
相似回答