77问答网
所有问题
零线可以和配电箱的地线连接吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-05-17
虽然不能确定 “不定时跳闸” 必然是这个原因,但零线与地线绝不能混用,这个必须纠正。
地线是保护线,是接到配电箱壳体上的,同时也通过插座连接到所有用电设备的金属外壳。而零线是工作线,平时有电流流过的,把零线接到地线排上,一旦零线因故带电,将导致触电危险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G3GvGpvvNvvvvvNqv3N.html
其他回答
第1个回答 2019-08-30
在配电箱零线要是重复接地没有关系!只要上级没有漏电保护!你最好确定下上一级的零线是不是断了!出线这种情况零线的电阻加大!当负载大的时候分压!你的线路端电压自然小!还就是你的线路是不是过长!线选的太小!温度!
这都有影响的!
相似回答
配电箱
为什么
地线和零线相连
答:
地线和零线的连接是为了建立一个安全的回路,确保电流能够安全地通过地线流入地面
,同时避免电器设备故障和事故的发生。因此,在配电箱的安装和维护过程中,地线和零线的正确连接至关重要。
零线和地线可以
互相连通吗?
答:
不能相通
,因为两者功能不同,其中零线是属于电源线,无论是有电或是无电都视为带电体,而地线是起保护作用的。当电流外泄时,地线可以将泄漏电流引入大地,保障人身或设备的安全,所以需要分开,不能混接,否则不但会影响电路的正常使用,而且还存在极大的安全隐患。地线,又称避雷线,是指用来将电流...
零线和地线可以
共用吗?
答:
可以
。配电系统的接地部分 (1)相线(L)。输送电能的导体,正常情况下不接地。(2)中性线(N)。与系统中性点相连,并能起输送电能作用的导体。(3)保护中性线(PEN)。兼有保护线和中性线作用的导体。(4)电源接地点。将电源可以接地的一点(通常是中性点)进行接地。
零线和地线能接
一起吗?
答:
一、影响:零线和地线接在一起会对人身安全和设备安全产生极大危害,安全隐患极大。是绝对不允许使用的接线方式
。二、分析:地线是接在用电器外壳上的安全保护线,正常时地线不参与线路的工作。只有出现电器对外壳短路故障时,地线泄放电器外壳所带的电压,保证外壳对地电压为0V。零线是用电器的用电回路...
地线和零线可以接
在一起吗
答:
地线
是防止触电用的是独立的,
零线
是回路用的,用电器没有回路就不能工作,两者不能接在一起。初中物理课中有电路你去了解以下什么叫电路吧
配电箱
为什么
地线和零线相连
答:
配电箱
中地线和零线相连是为了保证电路的安全性。地线是用来保护人身安全的,当电器出现漏电时,地线会将电流引入地面,避免电流通过人体造成触电事故。而零线则是用来保证电器正常工作的,它与电器的金属外壳相连,起到了保护电器的作用。将
地线和零线相连可以
保证电器的金属外壳与地面保持相同的电势,避免电器...
地线和零线能接
一起吗
答:
地线和零线能接
一起吗一、地线和零线能接一起吗:不可以,
地线和零线接
在一起,轻则漏电开关跳闸无法合上,重则会致人触电,引发火灾,造成重大损失。因为地线是接在电器的外壳上,将电流引到地面上,防止触电 。而
大家正在搜
配电箱为什么地线和零线相连
配电箱零线地线怎么接
总电箱零线与地线连接
零线和地线的允许电压
配电箱零线排与接地排
配电箱零线接哪里
配电柜零线与地线相通
为什么配电柜零线接地
三相五线制零线和地线通么
相关问题
配电箱零线可以和地线连接吗
地线和配电箱能连接吗?
一级配电箱零线可以和接地线接一起吗,
零线和地线接在一起有什么影响
请问配电箱内的零线和地线如何区别
配电箱零线和地线可以接在一起吗
配电柜内零线与地线接法
总配电箱的零线和地线是连在一起的,要从总配电箱接电源到下个配...