消防排烟风机施工4大常见问题及解决对策

如题所述

在保障高层民用建筑的安全中,消防排烟风机发挥着至关重要的作用。然而,设计和施工中的问题却时常困扰着这一关键设施的正常运作。以下是四个常见的问题及对应的解决策略,以确保防排烟设施的有效性。



一、自然排烟设施的困境

尽管自然排烟凭借其经济性备受青睐,但在实际操作中,往往难以实现预期的排烟效果。问题主要出在以下几个方面:



    排烟窗设计不当:许多工程的自然排烟窗设置位置过低,距离顶部过远,影响排烟效果。正确做法是将排烟窗设置在墙的上部,确保空气流动。
    开窗面积不足:部分设计人员未能严格遵守规范,排烟窗的面积小于规定,降低了排烟效率。应确保每个排烟口的面积达到规范标准。
    结构形式问题:固定窗不应成为排烟窗口,而应确保可开启的排烟窗位置合适,以优化排烟功能。
    开启操作难题:安装在高处的排烟窗缺乏便捷的开启装置,火灾时难以操作。应在设计时考虑到这一点。


二、机械排烟设施的挑战

机械排烟设施的排烟效果有时并不理想,主要体现在:



    风机选择不当:风机风量和风压选择不当,可能导致排烟不足。应确保风机的性能参数符合规范要求。
    重复设施设置:在某些高层建筑中,自然排烟与机械排烟系统并存,可能导致防烟效果受损。应合理规划,避免重复。
    压差调节装置缺失:合用送风系统中,未设置压差调节装置,影响余压值的形成。应确保独立的送风系统并配备调节装置。
    挡烟设施缺失或不当:排烟区未设置挡烟设施,可能导致烟气蔓延。应在规定位置设置挡烟设施。


三、防排烟风机的配电问题

防排烟风机的配电往往不符合规范,包括供电线路和线路安装问题:



    供电线路不合规:部分风机供电不来自消防电源,且配电线路不满足双回路和末端切换要求。应确保专用双回路供电。
    线路安装缺陷:部分线路使用不耐火材料,不符合防火要求。应选择正确的线路材料和敷设方式。


四、规范要求的遗漏

在应安装机械防排烟设施的区域,往往存在疏忽:



    裙房部分的防烟设施不足:当裙房上部可自然排烟,下部无此条件时,应设置正压送风系统。
    内走道排烟设施缺失:即使与防烟楼梯间相连,也应根据规范设置机械排烟,以确保全面防护。


对策与监督

为了改进这些问题,消防部门需加强对设计施工人员的指导培训,强调防排烟设施的专业性;同时,应严格执行由消防设施施工单位施工的规定,并在设计审查和施工过程中重点关注防排烟设施的规范性,及时发现并纠正问题。