发电厂钢格板焊接要求是什么?

如题所述

发电厂钢格板的焊接要求:钢格板外形平整,焊点小。麻花钢格板在负载扁钢和横杆的每个交点处,应通过焊接固定。焊缝为不小于3毫米的单面角焊,焊缝长20毫米。包边采用焊高不小于承载扁钢厚度的单面贴角焊,焊缝长度不得小于承载扁钢厚度的4倍。在包边板承受荷载的情况下,不允许间隔焊接。与承载扁钢同向的包边板,必须与每一根横杆焊接。楼梯踏步板的端边板必须单面满焊。与负载扁钢同向的包边板,必须与每一根横杆焊接。钢格板中的切口、开孔等于或大于180毫米的,应作包边处理。楼梯踏步板如有前沿包边护板,必须贯穿整个踏步。插接钢格板允许间隔焊接,在包边板不承受荷载的情况下,允许间隔4根承载扁钢焊接一处,但间距不得大于150毫米。7、齿型扁钢尺寸。在每100毫米内不能少于5齿,齿型尺寸平台上的钢格板的最小宽度不得小于300毫米。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-28

电厂用钢格板也可以叫做平台钢格板、热镀锌钢格板平台,是近几年在工业各领域应用广泛的钢格栅产品,它表面有很强的抵抗力,尤其当横杆间距是50mm时钢格板具有较强的抗侧向冲击能力,是新型建筑产品。电厂钢格板的设计制作要求:为了保证人身的安全,在有人的地方上面的钢格板净空间隙不能使直径20mm的球体通过下落。为了防止物体通过钢格板坠落产生的危险,钢格板的净空间隙不能让直径35mm的球体通过下落。为防止有坠落的风险,钢格板在安装时要采用焊接的方法固定。钢格板按照钢结构平板件进行安装,安装后不要横向移动或脱离支承架,钢格板承载扁钢方向两端在支承架上的支承长度每段不能小于25mm。需要活动和拆卸的钢格板,必须用钢格板专用的安装夹固定好不然相关构件会有移位现象。安装夹根据需方要求可由生产厂家供应,除不锈钢材料制造的安装夹外,碳钢制作安装夹必须经过热镀锌处理,建议安装夹用的螺栓要经过热镀锌处理,螺栓直径不得小于8mm,每件钢格板用安装夹的数量不得小于4只。复合钢格板也是被平台使用广泛的产品之一。我们要定期的对附件紧固状态进行检查,以免有腐蚀或者夹紧件位置变化松动的危险。

电厂钢格板的规格:钢格板扁钢高度(或宽度)及厚度;扁钢高度通常20mm、25mm、30mm、32mm、35mm、40mm、45mm、50mm,等。钢格板扁钢厚度有3mm、4mm、5mm; 受负荷扁钢间距:两相邻受负荷扁钢的中心距,常用30MM,40MM或者60mm; 横杆间距:两相邻横杆的中心间距通常为50MM,100,两种,可按客户要求生产。表面处理:热镀锌、冷镀锌、喷漆、不处理。

第2个回答  2018-01-28

发电厂钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列,并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品,外表热镀锌,可以起到防止氧化的作用,也可以采用不锈钢制作,具有通风,采光,散热,防滑,防爆等性能。但是我们在焊接发电厂钢格板时需要注意以下几点:在负载扁钢和横杆的每个交点处,应经过焊接、铆接或压锁将其固定;发电厂钢格板的焊接优先选用压力电阻焊,也可选用电弧焊;发电厂钢格板的压锁可选用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定;负载扁钢的距离和横杆的距离可由供需双方依据规划请求断定。作为工业渠道使用,我们建议负载扁钢的距离不得大于40mm,横杆距离不得大于165mm。此外,发电厂钢格板焊接工艺要根据格栅板的材料和厚度表选取,首先确定电极的端面形状和尺寸;其次初步选定电极压力和焊接时间,然后调节焊接电流,以不同的电流焊接试样,经检查熔核直径符合要求后,再在适当的范围内调节电极压力,焊接时间和电流,进行试样的焊接和检验,直到焊点质量完全符合技术条件所规定的要求为止。

相似回答