正弦EM303B变频器频率通道设定
我外接了一个电位器 VS端子控制 还有一个远程信号 IS端子控制,现在有两种状态:手动和自动。手动状态下通过电位器调节频率;自动状态下通过远程信号调节频率。我该怎么设置,求大神指导
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-27
应用不是很明确;
如果是手动自动切换,应该还需要增加一个数字端子信号,以X3为例;
将F0-06设为3(自动频率给定),将F9-05设为2(手动频率给定),
将F2-02设为28(主切换到辅助频率);端子X3信号有效(X3和COM连接),变为VS给定(手动信号)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G38ppGWWYNYp83vqqpv.html
相似回答
正弦EM303B
无法改变设置数字,什么原因?
答:
是不是它的最大
频率
就是80赫兹啊,要是80赫兹你是调不上去的。
求正玄TC3A07-030G/037P-3C说明书,施工升降机上的
变频器
,全速只有...
答:
正弦EM303B
-030G/037P-3
变频器
使用说明书是说明书频道下深受用户喜爱的软件,太平洋下载中心提供正弦EM303B-030G/037P-3变频器使用说明书官方下载。正弦EM303B-030G/037P-3变频器使用说明
正弦变频器EM303B
用户密码被误设,无法修改参数,怎么才能找回密码或者消 ...
答:
FO—31输入51011恢复所有出厂设置
正弦变频em303b
收卷PID检测断线应用?
答:
接近开关的传输距离依环境而定,几十米上百米都行
。变频器的参数不是用PLC修改的,用自身的操作器就可以。
正弦EM303B
说明书输入缺相怎么办
答:
应用不是很明确;如果是手动自动切换,应该还需要增加一个数字端子信号,以X3为例;将F0-06设为3(自动
频率
给定),将F9-05设为2(手动频率给定),将F2-02设为28(主切换到辅助频率);端子X3信号有效(X3和COM连接),变为VS给定(手动信号)