77问答网
所有问题
消防立管到消火箱的距离一般是多少
两根立管双栓的?一根立管双栓的?一根立管但栓的?
举报该问题
推荐答案 2015-07-30
消防立管到消火箱的距离没有要求,按照实际情况确定。
规范要求消火栓的出水口向下或与墙90°,开门要求开门见栓,也就是说消火栓在消防箱的开门的位置。消防立管到消火箱没有要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G38GGN38N.html
其他回答
第1个回答 2010-06-28
两根主立管是分高低区用的200~250MM
双栓分支立管、一根分支立管双栓接栓用的,双栓分支立管、一根分支立管双栓具体安装按照栓箱中心距离均分。
一根立管单栓200~250MM 。
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-06-28
你能说具体些,别人都看不明白你问什么本回答被提问者采纳
相似回答
消防
栓安装技术标准及要求
答:
1.消防栓通常安装在消防箱内,有时安装在消防箱外。
消火栓的安装高度为龙头中心至地面1.2m,允许偏差为20mm
;插销出口朝外,与设置火箱的墙面垂直或成45°角。2.在一般建筑中,消防栓和消防给水管道应外露。室内消防给水立管从下到上规格相同。安装时只需注意消火栓箱及其附件的安装位置以及与管道的关系。
消防
栓口与
立管距离多少
答:
消防栓口与
立管距离
满足安装要求即可,带
消防箱的
参加图集04s202室内
消火栓
安装。消火栓布置要求 ①设有室内消火栓的建筑物,其每层(包括有可燃物的设备层)均应设置消火栓。②建筑物任何部位着火,应保证有两支水枪的充实水柱同时达到着火部位。除建筑物最上一层外,其他部位都不应使用双出口消火栓,应采用...
消防
栓安装标准
答:
消火栓安装高度为栓口中心距地面1.2m,允许偏差为20mm
;栓口出水方向朝外,与设置消防箱的墙面相互垂直或成45°角。2、在一般建筑物内,消火栓及消防给水管道均应采用明装。室内消防给水立管从下到上为同一种规格,安装时只需注意消火栓箱及其附件的安装位置以及与管道间的相互关系。消防立管的底部距地面5...
消防箱
安装规范要求
答:
1. 消火栓箱底距地的标高应根据消火栓规格确定,
一般为120mm-220mm
。2. 箱式消火栓的安装应符合规定:栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。因此,
消火箱离地高度约为880mm-980mm
。3. 室内消防系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成,用于扑灭初期火灾。4. 当室外给水管网的水压不能满足...
消防箱
安装规范要求
答:
消火栓箱底距地的标高根据消火栓规格确定,
一般为120mm-220mm
。箱式消火栓的安装应符合以下规定:栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。因此,
消火箱离地高度约为880mm-980mm
。室内消火栓系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成,用于扑灭初期火灾。当室外给水管网的水压不能满足室内消防要求时...
高1米2宽75的
消防箱
两栓之间
的距离是多少
答:
第一、
消火栓的间距
和
消防箱的
大小没有直接关系,而是消防给水
立管
的中心距。第二、建筑防火设计规范规定:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲乙类厂房中室内
消火栓间距
不应大于30m;其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。
消防
管道三通甩口到地面
的距离
答:
1.1m 根据《建筑设计防火规范》8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与
消火栓箱
内边缘
的距离
不应影响
消防
水带的连接;...
大家正在搜
灭火器离火点多少距离
动火期间距离动火点多少米
氧气筒距离明火至少多少米
冰箱离火的距离
动火点与气瓶的距离多少米
动火安全距离多少米
氧气距离明火多少米
用火期间距离用火点
动火期间距离火点
相关问题
消防箱与消防立管间距是多少
消防栓口与立管距离多少
消防喷淋距离一般是多少
消防管道之间的间距是多少?
消防箱与消防箱之间的间距按规范是多少
消火栓箱的安装高度是多少啊,有没有明确的规范?
双立管双栓,立管距离消防箱多少为最好呢?
消防箱门前距离应该多少米