消防报警主机在无火灾的情况下,应该处于自动状态还是手动状态?请各位专家明示。谢谢!

如题所述

胡说八道了!这里的自动,指的是消防远端设备,例如消防水泵控制柜、风机控制柜等,处于自动状态。而火灾报警主机,在有人24h值班的前提下,可以处于手动状态,确认火警后,再处于自动状态。
消防控制室通用技术要求 GB25506-2010 4.2.1 消防控制室管理应符合下列要求:
c) 应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态;
d) 应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。
建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010 5.3 消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理: a) 接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。
b) 确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》(见表B.1)。
c) 火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-23
明确应在自动状态。
GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》4.2.1的c条:“应确保火灾报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态。"
此为强制性条款!
手动状态是一个临时状态,只有在系统故障、检测、调试等工况下,也即非正常工作状态下才可短时间设置。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2020-01-23
无人值守的应处于自动状态。有人值守的适合手动状态,特别是误报火警联动声光报警及广播,会引起人员密集场所不必要的恐慌,易造成意外事故。所以未经核实的火警还是谨慎点好!
第3个回答  2019-06-15
规范中并没有明确处于何种状态,但可以确认的事,确认火警后必须确报处于自动状态。那么是不是可以理解为,如果防护区是严谨误喷的场所,其在消防控制室内的控制器应处于手动状态,对误喷要求不严的,在消控室内可以设定为自动状态。当然,设置在无人的场所内的控制器必须处于自动状态。
第4个回答  2021-06-18
消防控制室通用技术要求 GB25506-2010

4.2.1 c、应“确保”火灾自动报警系统...处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态。
4.2.2 b) 火灾确认后,值班人员应立即“确认”火灾报警联动控制开关处于自动状态。
确保和确认能分清,多注意规范用语,不能因为工作中的长久以来积累的错误经验来,设备的联动是需要联动控制器按照预设逻辑关系去动作的,主机不打自动,联动设备怎么联动!现在市面上消防联动控制器基本都是消防报警控制器合二为一了,基本都是消防报警控制器(联动型)。
相似回答