烟雾传感器应该装在什么位置

如题所述

烟感探测器(简称:烟感探头),采用双源双电离室结构,可以自动跟踪由于环境变化引起的工作点漂移,其报警灵敏度处于稳定状态,有效地进行火灾报警和故障报警。

探头由检测电离室和基准电离室等组成,当外来烟雾(烟粒子)进入测量室时引起电离磁射线发生变化(电流变化转变成电压的变化,受到电子系统的监视,在该值超过规定的阀值时),输出报警信号。

如果有集中监控需要报警主机的话可以用无线,避免了布线的繁杂。如果不需要联网可以采用独立式的,可以更简单也减少成本。

安装无线烟雾感应器的一些方法与注意事项如下:

1、烟雾感应器的类型有独立型(直接用碱性电池供电)、联网型(有的为黄线接COM公共端子、蓝线接NC常闭端子、绿线接NO常开端子),无线型(根据报警主机的配置要求,工作频率315MHz或433MH可选,在发射模块上编好地址码与数据码,直接使用碱性电池供电等)。

2、安装烟雾感应器时,需要避免在气流速度大、有大量粉尘、水雾滞留或可能发生无烟火灾的场所。选择合适的安装区域安装烟雾感应器。有的烟雾感应器是一种密闭型装置,不允许打开。

3、避免把烟雾感应器安装在太接近门口、窗户、风扇等地方一般较快的流通气流可能影响探测器的正常工作。避免把烟雾感应器安装在高潮温度的地点,例如浴室、厨房等。

4、烟雾感应器不要安装在室外。烟雾感应器如果安装在墙上,第一个探测器需要与天花板最小有15cm,最大30cm的距离,两个相邻探测器最少应相隔60cm。

5、烟雾感应器理想的安装位置有别墅、家居、商铺、写字楼仓库、车库等地方。

6、烟雾感应器如果安装在走廊,走廊与墙的距离不应超过4m,两个相邻探测器不应超过8m。无线烟雾感应器一般距离地面3m内安装,房间较大的情况下考虑分散布置探头,保证清洁无尘。

7、感应报警器需要防尘和防潮。不要把无线烟雾感应报警器安装在超出10~50℃的温度,或者比较潮湿的地方。

8、 建筑感烟探测器与感温探测器的保护面积、保护半径与其他参量的关系见表:
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-03
烟感器是安装在房间的顶部,由中控室统一监察管理。

每一个烟感器都是独立报警的,有的烟感器还可以和喷水自行联动工作。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-09-03
一般装在天花板中央位置。
第3个回答  2014-09-03
一般在办公室、走廊的上部
第4个回答  2020-12-14
烟雾传感器又称烟雾报警器,能够探测火灾时产生的烟雾。内部采用了光电感烟器件,可广泛应用于商场、宾馆、商店、仓库、机房、住宅等场所进行火灾安全检测。烟雾传感器内置蜂鸣器,报警后可发出强烈声响。
1,安装于房顶时,若安装于倾斜或人形屋顶,报警器应与屋顶保持一定距离每当坡度小于 30°时,距离为 0.2m 为宜,大于 30°时,距离 0.3m~0.5m 为宜;
2,不要安装在正常情况下有烟滞留的场所,烟雾报警器对烟雾的强感应性,所以对于像厨房,吸烟处等容易产生烟雾的地方,很可能会误报警;
3,避免安装在有较大粉尘、水雾、蒸汽、油雾污染、腐蚀气体的场所;
4,烟雾报警器工作环境温湿度不要超出-10~50℃,避免在相对湿度大于 95%、通风速度大于 5m/s 的场所安装;
5,避免在接近荧光灯具的地方安装。