车间的主通道、消防栓通道有无规定分别是多宽?

急需车间主通道的宽度,以及消防栓通道的宽度,谢谢!

人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m,消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m,法律规定的是,消防设施周围1米之内不得被堵塞。 车间的主通道宽度没有特别的要求,但是车间的主通道原则上其宽度必须大于等于消防通道。

消防通道多层住宅不小于0.9m,高层住宅不小于1.1m的,公共建筑不小于1.2m的,人员密集场所的不小于1.4m的净宽度要求的,消防车道是宽度和高度俊不小于4m的。

扩展资料:

1、依据《建筑设计防火规范》6.0.1条,L型建筑其总长超过220米或沿街长超过150米时,应设置穿过建筑物的消防通道。你现在总长是180米,沿街长是100(只看一条边),不需要设置穿过建筑物的消防车道。

依据6.0.2条,如果有封闭内院或天井,宜设置能够进入内院的消防车道。 此外,根据条文解释,建筑物的进深(宽度)不应超过50米,超过的话消防部门可以根据情况要求你设置穿过建筑物的消防车道。 

2、依据《高层民用建筑设计防火规范》第4.3.1条,高层建筑首先必须设置环形消防车道,也就是此L型建筑四周均应有消防车道。如果做不到这点,可以放宽为沿两个长边(也就是两个100米)设消防车道。总长不超过220、沿街长不超过150,不需要设穿过建筑物的消防车道。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-29

车间的主通道有规定是多宽,消防栓通道没规定是多宽。车间的主通道宽度是双向行驶≥5M,单向行驶≥3M。车间主通道、消防栓通道具体情况还是要看具体的,主要是以安全为主。整个车间和消防栓通道都是以工人的生命安全为第一位的。

对车间各基本工段、辅助工段、生产服务部门、设施、设备、仓库、通道等在空间和平面上的相互位置的要会统筹安排。做到以以工人的生命安全为第一位的。

扩展资料:

车间的主通道、消防栓通道规定宽度的背景分析:

1、私家车在中国相当长时期内都是少数人的“高档商品”。私家车很大程度上清晰地划出了一个中高端消费人群,也为《车间》向这个高消费人群进行传播提供了一个独特的通道。

2、迄今为止,除《车间》之外,还没有一种合理的媒体能够真正有效地占领“车间”这个完全个人化的传播渠道,能够在有车人群和中高端商品和服务市场之间构建出稳定的信息传播桥梁。

国内市场DM遍地开花,但有声DM几无先见,而直接针对私家车主这一分众人群、能够确保精准投放到位的有声杂志(DM),《车间》为全国首创。

3、国内媒体普遍存在的“死结”是渠道的单向性和局限性。传统媒体渠道显而易见的不可逆性,对受众缺少深度把握和再开发能力。不少媒体特别是DM虽然标榜数据库发行,但真正拥有有效数据库并能合理利用的媒体少之又少。

4、欧美国家DM杂志是仅次于报纸、电视的第三大媒体,美国DM杂志广告营业额占整个期刊广告总量的20%以上。而国内DM只是满足于各类场所的展示和摆放,因为不能实现DM的终极传递——个体化(个体化)传递、不能为客户创造有效的价值,DM在广告市场的份额几乎可以忽略不计。

媒体运营者大多对渠道的可逆性、受众的稳定性、形式和内容的持续创新性等媒体基本规律缺乏深刻的认识,创意创新能力很有限。DM几乎没有定位清晰、渠道明确、能借助渠道实现媒体、受众和市场之间的有机互动的。

5、国家政策足以支持〈车间〉联动多形态新媒体的运作。对媒体政策的跟踪研究与实践,又有管理部门领导专家做顾问,〈车间〉又预设有多种路径规避可能出现的政策风险。

6、只要消防车到达火场,就可以立即出水把火扑灭。其实不然,在消防队装备的消防车中有相当一部分是不带水的,诸如举高消防车、抢险救援车、火场照明车等等,

它们必须和灭火消防车配套使用。而一些灭火消防车因自身运载水量有限,在灭火时也急需寻找水源。这时,消防栓就发挥出巨大的供水功能。

然而现实生活中,由于一些单位和个人消防安全意识淡薄,消防栓被损坏的五花八门,不是缺“胳膊”就是少“腿”,一些设在主要街道旁的消防栓被建筑工程圈占、掩埋;

一些消防栓被车辆、摊点等围得水泄不通,根本无法连接,有的甚至被中断了供水,严重威胁着灭火工作的顺利开展,一旦发生火灾,这些消防栓将无法发挥其应有的作用。

7、消防栓是保障消防部队灭火的重要工具。它的不足和损坏,对百姓的生命财产安全构成严重威胁,因此,希望我们爱护其他城市公共设施的同时,也要关注消防栓的“安全”!

参考资料来源:百度百科-消防栓

参考资料来源:百度百科-车间

参考资料来源:百度百科-车间布置

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-03

  车间的主通道宽度没有特别的要求,一般需要根据这个车间生产的主要产品、原辅包材料、设备设施等的大小规格来设计和建造。但是有一个基本的要求,那就是车间的主通道原则上其宽度必须大于等于消防通道。

  你所说的消防栓通道不知道有没有打字方面的疏漏,应该是消防通道。现在按照消防通道和消防栓通道两个来说明。

  消防通道的宽度,按照我们国家的《安全通道消防通道安全技术标准》(相关规定详见百度文库:http://wenku.baidu.com/view/287fab1da8114431b90dd87f.html)中的规定,消防通道净宽应该不少于4米,并应保持畅通,因为消防车的宽度在2.5米左右,其中人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。《中华人民共和国消防法》第二十一条规定,任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占消火栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。

  如果你说的是消防栓通道的话,那么消防栓前面的通道的宽度为不低于1.2米;通道两旁或底色应是红白相间的实线;具体应根据原有地面的颜色进行搭配设计,设计原则为醒目易辨。图片内容为安全标记设计的国家标准:《GB2893 (2008)安全色》

第3个回答  2015-12-01

成都华标企管 蒋良君 回复:

一、车间常用通道标准(根据相关标准整合的):

    厂区主干道宽度:双向行驶≥5M,单向行驶≥3M

    车间安全通道:通行汽车的宽度≥3M,通行电瓶车、铲车宽度≥1.8M,通行手拉推车、三轮车宽度≥1.5M,

    小推车身小于≤0.8M,通道宽度≥1.2M

    一般人行道宽度≥1M

    设置消防车道,其宽度不应小于3.5米。

    参考标准,如:


《工厂安全卫生规程》

《冲压车间安全生产通则》

《仓库防火安全管理规划》

《轻工、纺织及其生产工业的防火》

《低压配电设计规范》

……


二、消防栓通道

车间内的水带消火栓,这个目前无国家标准规定宽度,但有要求消火栓前面必须保持畅通无阻,建议你用红色线画个禁止阻塞的框线,框的宽度可以与消火栓箱子的宽度一样(消火栓箱子的宽度通常为0.8-1.8M)。其他的,请参考以下:

GB 50016-2006 建筑设计防火规范

GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范

第4个回答  2010-07-14
疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m,门的最小净宽度不宜小于0.9m。本回答被网友采纳