询问:低压配电柜接地母排如何接地?

各位大虾: 低压配电柜内的N母排和PE母排是如何接地呢?它们之间需要连接吗?PE排是直接接地,N通过连接PE排然后接地?请各位大虾指教。

回复5#chenshisheji先生: 1、变压器保护接地线需做热稳定校验,不知是自己概念不清,还是有些数据难控制,没有做过计算,常与接地网扁钢一致,对于低压变压器常用规格-40X4镀锌扁钢。 2、我说的是TN系统,由变压器引入低压配电柜的是TN-C系统,进线开关用3P,具有PEN功能那根线接至配电柜PEN母排,通过聫桥接至PE母排接地。 不能满意回复您的问题,敬请包涵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-03-13
按照一般规定:变电所主母排截面积大于等于2倍的零排截面积。

不要管引下母排的截面,主母排按相序排列从柜体上部穿过各个柜子,零排和地排相等截面沿柜体下部横向穿通即可,中间安装绝缘子,末端做重复接地时再连通。

建议零排和地排选用同材质的80*8做成。
第2个回答  2013-06-19
楼主指的是TN-S系统。变压器保护接地可就地直接接地,由变压器中性点引出具有PEN功能的绝缘导体可接至低压配电柜PEN母排,PEN母排通过聫桥接至PE母排,PE母排接地。
第3个回答  2013-06-19
回复 4# 请教lhchen兄 变压器保护接地的接地线是否还需进行热稳定校验? 另若进线开关选用4P 怎么处理PE排呢? 可否PEN母排先分后再进开关呢?
第4个回答  2013-06-19
N可从变压器出来直接接地。
相似回答