2007年自建的砖混结构房二层,有地圈梁/圈梁,没有立柱.现加盖一层后二楼出现几条横向裂缝,结构安全有影响吗

裂缝大的一毫米左右,小的如头发丝般仅能看得见.多见于房子的北边墙.
承重为24墙,梁和楼板是砼现浇的.圈梁为40X24,地梁忘了但应不会比圈梁小的,楼板厚10左右.
当时包工头说是可以建五层的基础.这可能仅是凭经验之谈而没有任何科学计算的.
这会不会是上面增加了一层的重量,造成地基沉降不均所致?对结构安全有影响吗?如果有的话,应该如何补救?

原计划是加建一层半的,现加了一层就出现这些情况,不知道那半层还能不能再加?

(图片是墙角顶部竖向缝,高50公分左右,其他的多为横向缝)

从规范角度说,全完不行 别听那些安慰的话,害人的。
有构造柱才能称之为“砖混结构”,既然没柱子根本就不是“砖混结构”,而且规范上来说“砖混结构”是最低级结构。不能再比这结构差了。
还有就是地基,当时地基应该是按一层承载考虑的,也可能你的地基基础连一层的的要求都达不到。
已经出现这么大问题了,住也许可以住,只要你坚持要住。但随便一个小的震动这房子就顶不住,太危险了,生命第一呀。

千万不敢再加了。我们西安最近因为非法加建塌了2个了,砸死6个人。
说句不该说但对你安全负责的话,这房子该拆了……

《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-99)定义结构已严重损坏,或承重构件已属危险构件,随时可能丧失稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全的房屋
哪些房屋需作安全鉴定?
1、达到一定的使用年限,有老化迹象;
2、主体结构出现裂缝、倾斜等异常迹象,危及房屋安全;
3、改变使用功能,明显增加负荷,有可能危及安全;
4、发生过自然灾害(如水灾、火灾、台风、地震),影响房屋正常使用;
5、周边环境进行地下管线、基础、地下室施工及爆破震动作用;
6、危及房屋安全、正常使用的其它情形。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-02
增加一层的荷载后裂缝应该属于地基沉降不均匀引起的,地梁、圈梁的作用不是以承重为主的,最大的作用是把整栋房子给箍接起来提高整体性的功能。现在对你的基础情况不明,很难提供好的有效的措施的,一层已经加上去了,房子的墙体也已经出现开裂,只能建议你放一段时间进行观察,看看裂缝是否还在增加和扩大,如果还在增加和扩大,那再要加半层你肯定得放弃,可能还得采取加固的措施;如果裂缝不再增加和扩大,也建议你放弃再加半层的计划吧,那么相对来说,还是安全的,只要对裂缝部位修补处理一下即可(但修补后可能还会有细小的裂缝在同一个部位出现的,因此修补尽量推迟)。
第2个回答  2011-08-02
我并非认为是基础沉降造成,而是上部结构压力对二楼的墙体的影响,如果是沉降原因,那一楼肯定会先产生裂缝,或在一楼和二楼同时产生裂缝。只有在二楼这个位置产生裂缝是新增三楼墙体对二楼墙体的压力造成原墙体变形。作为砖混结构,墙角外有构造柱,裂缝不发展,说明暂时稳定,如果发展,那就要对外墙进行加固处理。但是如果按照原来的设想加一层半的话,那肯定会增加基础沉降,只要均匀也没什么问题。
第3个回答  2011-08-03
能,因为有地基在支撑
第4个回答  2011-08-03
没事
相似回答