77问答网
所有问题
烟感器线路接错有什么后果?会不会导致监控主机烧坏?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-03-03
没有记错的话烟感一般是4个接线点,但是实际只接两个,而从结构上来说是总线型结构,不是很清楚你说的监控主机是什么??消防主机、视频主机,这个接反的后果就是总线故障。不会烧设备,因为探头上的电压很低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8vvqW8IGI.html
其他回答
第1个回答 2011-08-02
应该是不会 烟感里就是可24V和总线 剩下的几乎不用接的 有一种可能就是你把交流电 碰到板子上去 绝对烧了 我们用的是大连的一个品牌
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-08-02
烟感器跟消防喷淋,没有直接的关系
烟感器报警,消防喷淋不会直接洒水
烟感是遇见烟雾时会报警,这个报警信号会通过信号线直接发到消防控制室主机上,值班人员就会看到一条火警信息;
喷淋头是接在管道上的,管道里有足够压力的水,达到一定的温度喷淋头上面的玻璃会爆破,管道里的水会通过喷头喷出,进行灭火;
喷淋头爆的温度分好多种,最常用的红色玻璃是68℃摄氏度;
喷头爆的温度(℃) 57 68 79 93 141 182 227
玻璃球颜色 橙 红 黄 绿 蓝 紫 黑
相似回答
消防
监控主机
到119主机网线故障怎么排除?
答:
回路线路接地或短路
回路线路接地或短路会导致火灾报警主机报出回路故障
,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。 排除消防回路故障方法:排查线路,解决线路短路或接地问题。 二、个别外部设备损坏 个别外部设备损坏,例如烟感探测器、手动报警按钮、消防控制模块等外部设备损坏都会使回路线路...
烟感
上有个小红灯一直亮着
答:
烟感器
一直亮着红灯没事吧 1、如果烟雾探测器一直亮着红灯,则表示它已经在工作,并且已经检测到房间内有浓雾的出现。如果要关闭,可以直接按上面的reset键,按一下就可以了,可以关闭一直闪退的问题。如果还是没有反应,可以直接切断电源,才能成功关机。 2、一般来说,安装在室内的
感烟探测器不能
随意关闭,否则无法很好...
监控主机
通了380伏电源,12伏电源的
监控器会不会烧坏?
答:
监控主机通了380伏电源,那主机可容易烧坏
,12伏电源的监控器肯定是由一个稳压电源供电的,并不能直接用380V电压供电的,看那个电源坏没坏吧,都很危险的。既然是通电错误,会造成什么后果,应该去仔细检查才对,而不是来这里提问,在这提问解决不了任何问题。
烟感器
包起来会报警吗
答:
烟感器包起来一般是不会报警的
,但如果你想抽烟不被监控到,那就需要去可以支持抽烟的地方,一般飞机和高铁的烟感器只要抽烟就会被检测到,而且还要罚款。烟感器包起来会报警吗 正在使用的烟感报警器,用胶带包住不会报警。因为底座上有4个金属端子,接线时候接对角的两个点即可,大多数烟感接线已经...
烟感会
一直亮红灯是
有监控
吗
答:
烟感会一直亮红灯不一定是
有监控
。一般情况下
烟感器
工作的时候红灯是来回闪烁的,一直亮说明被触发了,需要物业等关闭才行。烟感报警器介绍 烟感报警器其实是烟感或烟雾报警器的别称,烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,内部采用离子式烟雾传感器,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作...
烟感器
坏了物业
会监控
到吗?
答:
烟感
探测器属于火灾自动报警系统的设备元件,应该由消防管理部门负责维修;探测器相关信息应该自动反馈到消防控制室的图形显示器上,与物业服务公司无关;物业公司的监控主要是安防监控,与消防设施是两个不同系统,是独立设置的。
烟感器
怎么复位?
答:
普通常用的点型
烟感
,在现场环境恢复后在控制
器主机
上复位即可。如果是独立式用干电池的,环境恢复无烟雾颗粒后一般会自动复位。如果频繁误报,可以先屏蔽。然后找出问题,看现场环境不对还是设备问题、欠维护等。问题解决后再取消屏蔽即可。
大家正在搜
线路发生短路可能产生什么后果
抽一支烟宾馆烟感器会报警么
在房间抽烟烟感器会有反应吗
烟感器会不会藏摄像头
多大的烟雾会触发烟感器
烟感器怎么才会报警
宾馆有烟感器能抽烟吗
烟感器里会有摄像头吗
线路短路的后果
相关问题
烟感器线路接错有什么后果?会不会导致监控主机烧坏?
烟感器接错会造成消防主机损坏吗?
直接拆除正在运行烟感探头有没有问题? 烟感探头线路短路会不会...
装修时不小心把消防烟感器破坏了,里面的线也弄断了,现在请电工...
poe供电网线接错监控摄像机会不会烧毁
消防烟感接220v电压会烧坏吗
网络监控线短路,会使摄像头、主机等等相关设备损坏吗?
监控主机通了380伏电源,12伏电源的监控器会不会烧坏?