一、电气配管安装工程隐蔽验收记录SG-A094,主要填写有:

    回路层段编号:按配电系统图上的回路编号填写;比如:照明回路 AEL-01

    配管及规格:填写保护管材质和口径大小;比如:塑料管20的,PVC Φ20

    弯曲半径:这个要根据导线或电缆的弯曲半径要求来填写,电线是大于6D,电缆大于10~12D;要写实测值,不能写概念值。比如:DN20的电线保护管,应填弯曲半径 120mm或以上。

    接头处理:塑料管填粘接;钢管填套管焊接,还应填上套管长度。

    跨箱盘处理:一般都是锁扣连接,没有跨箱盘时就不填。

    防腐:一般用于埋地(埋在土里)保护管,,比如刷沥青漆两遍。没有做防腐就不填。

二、工程名称、分项工程名称、隐蔽部位、施工单位、施工单位人员、施工图号、隐蔽材料数量 这些就很好填写了,这里就不做详细说明。

三、附图及说明:附图可将隐蔽区域的图纸简图的形式画一下,也可以用施工图,说明隐蔽施工的情况,简述管道的固定、接地等情况。

四、施工单位自检评定,下结论。专检员、项目技术负责人签字。

五、监理或建设单位的监理或现场代签字。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-24
你把隐蔽的内容(施工部位、管材型号、规格),施工工艺(连接方式、是否符合质量验收规范)写上去就可以了。给你参考下:
施工部位:第八座四十二层墙柱及顶板电气照明配管
1、 安装部位、规格、标高符合设计和规范要求。
2、 线管采用镀锌铁丝绑扎固定,绑扎间距1.0米,在接口、接线盒的两端5cm处着重绑扎。
3、 线管弯曲半径不小于10d,管口保证光滑并做好临时封堵,防止混凝土浇注时异物进入。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-08-12
给我一个 谢谢 [email protected]