给水管道水压强度实验的质量要求是什么

如题所述

几种管材的压力试验方法及要求说明一下。 1.建筑内给水管道压力试验 (1)试压前的准备工作 1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密,检查系统各支吊架的位置是否正确,安装是否牢靠。 2)备好备齐试压用的试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止回阀、放气阀等。 3)系统连接,将试压泵与系统连接,且在系统的最高点加设放气阀,最低点加设泄水阀。 (2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验 1)将试压管段各配水点封堵,缓慢向系统供水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的出水时,说明系统充水完毕,关闭排气阀。 2)系统充满水后,对系统进行水密性检查。 3)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢,升压的时间不少于10min。 4)强度试验。强度试验的试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,当升压至规定压力时,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格。 5)严密性试验。强度试验合格后,泄压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格。 (3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验 1)压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近。 2)向系统充水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的排出水时,说明系统充水已满,关闭排气阀。 3)系统充满水后,对系统进行水密性检查。 4)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢。 5)试验压力。冷水管试验压力应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;热水管试验压力应为工作压力的2倍,但不得小于1.2MPa。 6)强度试验。试验时间为1h,用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10min重新加压至试验压力,重复两次。 记录最后一次泵压10min及40min后的压力,它们的压力差不得大于0.06MPa。 7)严密性试验。试验时间为2h。强度试验合格后,立即进行严密性试验,记录下强度试验合格后2h的压力。此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa,且系统无渗漏为合格。 (4)建筑给水金属管道压力试验 建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等。建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管简便。试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,强度试验合格,然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格。 2.埋地聚乙烯给水管道压力试验 (1)水压试验前的准备工作 1)埋地聚乙烯给水管道安装完毕后应进行水压试验。 2)水压试验前应先向管道系统充水,使系统浸泡,浸泡时间不应少于12h。管道充水完毕后应对未回填的管道连接点(包括管子与管道附件的连接部位)进行检查,如发现泄漏,应泄压进行修复。 3)对要试压的管段进行划分,管道水压试验的长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,分段长度不宜大于500m,系统中管段的材质不同时,应分别进行试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10
  给水管道水压强度实验的质量要求是:
  GB50242-2002的4.2.1规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于 0.6MPa(6公斤)。

  水压试验压力的计算:
  一般是设计压力的1.5倍作为水压试验压力。设计压力一般为工作压力的1.1倍。计算结果小于0.6MPa的,以0.6MPa作为试验压力。

  实验方法:
  金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02
  MPa【0.2公斤】,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。塑料管给水管道系统应在试验压力下稳压1h(小时),压力降不得超过0.05MPa【0.5公斤】;然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2 h(小时),压力降不得超过0.05MPa【0.5公斤】,同时检查各连接处不得渗漏。
第2个回答  2011-08-23
为什么推荐给我这个问题 我真不会
相似回答