消防感烟探测器是连接的一根信号线还是两根信号线?声光报警是一根信号线与一根电源总线吗?

如题所述

都是挂在消防总线上的。消防总线只是一种技术。主要是应对楼宇布线比较负载密集的场合,简化施工布线难度和布线量,而设计出来的 能完成通讯的同时带载小功率的二总线。

一开始设计之初就是为了带载烟雾报警探头而设计的。还有手报,是可以从消防总线供电的。

在这个以消防总线通讯的消防报警网络中,加入了声光,层显。但这两种设备功率较大,消防总线功率不够。所以就只采用消防总线通讯,供电单独在附近放置消防电源的方式。

所以,以上。关于信号线与电源线的问题,您明白了么。

概述来说,就是小功率的消防总线“供电+通讯两条线”大功率的“消防总线仅通讯,供电单拉线”

例如图中这个构架

消防系统,其实分很多系统的。

而消防电源监控系统,应急照明疏散系统,还有欧洲的智能照明系统,这种功率较大的。一般就不用消防总线了,用KNX,POWERBUS较多。也是总线形式。可供电可通讯。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-07
  烟感是一组信号线 ,声光 一组信号线 一组24V电源线 。烟感是报警设备 ,声光是联动设备,信号线只是给设备一个代码。比如烟感1号声光2号,烟感1号报警,传信号给主机 主机通过联动 通24V电源给声光2号,声光报警。
  消防烟感探测器就是通过监测感应到烟雾的浓度来实现火灾防范的,又可以 称为感烟火灾探测器,采用特殊结构设计的光电传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。
第2个回答  推荐于2018-08-06
烟感 是一组信号线
声光 一组信号线 一组24V电源线
烟感是报警设备 声光是联动设备
信号线只是给设备一个代码 比如烟感1号 声光2号

烟感1号报警 传信号给主机 主机通过联动 通24V电源给声光2号 声光报警本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-02-27
消防感烟探测器是连接的是两根信号线,声光报警是两根信号线与两根电源总线。
第4个回答  2011-08-18
烟感只需要一根信号,声光是一根信号加电源