砌体工程中填充墙的检验批如何划分

例如2层可以是一个检验批吗?

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 第3.0.13条:分项工程的验收应在检验批验收合格的基础上进行。检验批的确定可根据施工段划分。

烧结空心砖、小砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。抽检数量烧结空心砖每10万块为一验收批,小砌块每1万块为一验收批,不足上述数量时按一批计,抽检数量为1组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。

根据楼层施工段,一般情况下是一层一个检验批。有变形缝,那么一个楼层划分两个检验批。如果楼层没有变形缝,则按一个检验批做,如果楼层面积很小并且施工时能同时使用进行几层,那么可以几层做。只要不大于250㎡划分为一个检验批就可以。

扩展资料

填充墙砌体应与主体结构可靠连接,其连接构造应符合设计要求,未经设计同意,不得随意改变连接构造方法。每一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高度的数量不得多于一处。

填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0kN。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2min期间荷载值降低不大于5%。检验批验收可按本规范表B.0.1通过正常检验一次、二次抽样判定。填充墙砌体植筋锚固力检测记录可按本规范表C.0.1填写。

参考资料来源:百度百科—填充墙

参考资料来源:知网—混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-20

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-11

根据其相对含水率进行划分。

采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d-2d浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。

块材湿润程度应符合下列规定:烧结类块材的相对含水率宜为60%~70%;非烧结类块材的相对含水率宜为33%~50%;砌筑上墙块材的含水率不得为饱和含水率。采用“干砌法”施工的蒸压加气混凝土砌块,不需对其浇(洒)水湿润。

扩展资料:

砌体工程要求规定:

1、在垂直荷载作用下,砌体会由于"通天缝"丧失整体性而影响砌体强度,同时内外搭砌,使同皮的里外砌体通过相邻上下皮的砖块搭砌而组砌得牢固。

2、当预计连续10d内的平均气温低于+5°C时,应按冬期施工方法进行,又当日最低气温低于-3°c时,也要采取冬施措施。

3、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类块体也不得混砌。

参考资料来源:百度百科-填充墙

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-05
1、根据《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 第3.0.13条:分项工程的验收应在检验批验收合格的基础上进行。检验批的确定可根据施工段划分。在后面的条文说明中也说明了“施工段”是指检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。也就是说如果楼层面积比较大,而且有变形缝,那么一个楼层划分两个检验批。如果楼层没有变形缝,则按一个检验批做,如果楼层面积很小并且施工时能同时使用进行几层,那么可以几层做。但是在高层建筑中建议不要几层一报验,还是一层一个检验批。
2、砌体工程是指普通黏土砖,承重黏土空心砖,蒸压灰砂砖,粉煤灰砖,各种中小型砌块和石材的砌筑。目前我国正进行墙体改革,为节约农田要不用,少用普通黏土砖,进一步推广应用各种空心砌块。
3、框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,重量由梁柱承担,填充墙不承重。框架结构分全框架和半框架,全框架没有承重墙,半框架有承重墙。
第3个回答  2011-08-17
一般情况下是一层一个检验批。二层为一个施工段检验批,个人认为也是可以的。
第4个回答  2011-08-18
不用、三层一靠,五层一掉,你一说,工人就明白了、用2M的检测尺就能看出整个墙面的垂直了、一般垂5平8【我说的是毫米。】本回答被网友采纳