地暖厚度共12cm(含保温层、瓷砖),是否过厚从而影响室内传热效果?

地暖管外径2cm
水地暖的回填层厚度与电地暖的要求一样吗?

我是做地暖的  我给别人做的 都是从管子上边 到瓷砖是4厘米以内  好出是热的块 厚了就会损失很多热量  保温板是在管子下面  保温板一般都是用2厘米-3厘米的 保温板一般用18-22公斤 1方的

管子用PPRE的 饮用水级的管子  

反光膜 一般现在用纸的比较多 便宜  在就是一种PVC的效果好一点但是贵点

你说的12厘米  你把保温板 反光膜 管子  等于你的管子上皮到瓷砖是多少厘米 超过6厘米 就有点影响传热效果了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
正常,保温2cm+地暖管2cm+回填蓄热层3--5cm+瓷砖1cm=8至10cm
正常回填层厚了的话就是会造成蓄热和放热时间长了点.也就是说,比如正常开地暖要1个小时才会热,关了地暖2个小时才会完全冷掉.变成现在1.5小时才会热,关地暖3小时才会完全冷掉.
如果有温控器,问题不大,设定加热时间和关闭时间提前一点就好了.
如果你是厚在保温层上,那就什么也不用说了.保温层厚了房间保温会更好的.本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-18
有点厚了,如果保温层是2cm的话,那整个房间热起来就会慢许多,如果隔热层用的是4cm的这个厚度就是正常情况了。不许过多担心!杭州候鸟之家地暖有限公司 供
第3个回答  2011-08-18
正常保温层2公分 地暖管加钢丝网加反射膜2公分 回填层3.5-4公分
回填层有2公分是和盘管交叉的 所以实际上只有5.5-6公分 在加地砖的0.8-1.2 实际也就7左右公分影响
杭州沣景
实际施工可能会有部分地区厚度超过 厚度增加只影响升温时间 对效果影响不大
现在市场地暖管外径一般是16的 2公分的比较少
第4个回答  2011-08-17
不会,太薄了才是个麻烦,有损伤管道的隐患