冷凝器比设计的冷凝面积大,会出现什么问题?小了会出现什么问题?
蒸发器比设计的冷凝面积大,会出现什么问题?小了会出现什么问题?
谢谢
我是用在工业制冷除湿上的,现在是用设计的压缩机,蒸发器和冷凝器都比设计的大20%,有问题吗?我觉得对压缩机不好,负荷太大了吧?
我是用在工业制冷除湿上的,现在是用设计的压缩机,蒸发器和冷凝器都比设计的大20%,有问题吗?我觉得对压缩机不好,负荷太大了吧?
追答是电气车间恒温恒湿用的吧?还是其他车间? 蒸发器和冷凝器大于压缩机负荷没有直接的关系。 压缩机的负荷在于,高低压压差,与毛细管有关系,一般高低压压力倍率为3左右压缩机效率最高,与用途有关不一定;冷凝器大的话,冷凝压力低, 压缩机负荷是小;蒸发器大的话,会使回气温度上升,后几层管子无凝露 结露率降低,对于除湿也就没有意义了;蒸发器原比例就可以了,没必要加面积。作为工业用 考虑 稳定性 效果 故障率 不用管效率和噪音
另外必须将外机风机调速,外机风机转速必须与外环境温度挂钩 在外界温度低的时候 (R22大约低于20度左右)降低风速 或者间断开启 (间断开启冷凝压力和蒸发压力压力忽高忽低,不太好,调速时加大运转电容,防止低速起动困难,或者在软件中更改全速运转后降速,用PG电机好像代价高)保证冷凝压力不能太低 保证低温下的正常除湿 如果低于0度估计要间断开启了了
对于电气室用 一般是要求恒温环境 内电机转速要求不高 不是电气室另当别论