大金空调显示板上出现UNIT NO 0 还有板手 ,眼睛 UR这些故障码是什么意

如题所述

第1个回答  2016-12-15
感谢您使用微信咨询
故障描述:室内机和室外机的组合不当。检测方法:室内机和室外机的制冷剂种类数据不同时,室内机的台数超过容许范围,估计原因:连接的室内机台数超限;室外机P板故障;室内机和室外机的制冷剂不一致;将室外机控制P板更换为备用品后,未进行设定时
解决方法:维修步骤:1、检查显示“UA”的内机制冷剂是否与室外机的一致。2、检查所连接的室内机总数是否在可连接机器的数量范围之内。3、确定室外机控制P板的拨码是否正确。3、检查是否为多台室外机连接系统?如是,确定组合是否正确;如否,更换室外机控制P板。本回答被网友采纳