77问答网
所有问题
高压开关柜的柜顶小母线一般有多少根那?
我现在做一个电气工程安装,发现小母线有11根 ,除了电压互感器的5根以及交直流的2根外,剩下的都是什么啊?图纸木有看到
举报该问题
推荐答案 2015-10-30
直流电源应该分合母两根、控母两根,交流电源两根,共六根。
小母线分为直流小母线和交流小母线直流小母线电源取自
直流屏
(也可理解为畜电池组)开关柜的合分闸控制和微机综保等重要电源均取自直流小母线,用直流的目的就是为了保护供电的可靠性,突发断电依然能工作交流小母线主要为柜内照明和加热除湿供电,这部分电要求不高,所以用交流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8vYpNWGWp.html
其他回答
第1个回答 2012-06-16
应该是11根,4根直流,2根交流,5根电压小母线,现在一般用综合保护器,没有闪光小母线。
第2个回答 2011-08-06
直流电源应该分合母两根、控母两根,交流电源两根,共六根。
第3个回答 2011-08-06
柜顶小母线的根数和设计有很大关系,常用的有电压互感器、电流互感器、控母、合母、交流电源、信号小母线、音响小母线、闪光小母线等等,这个你只能仔细的在图纸上找了。本回答被提问者采纳
相似回答
高压柜顶小母线有11根
正常吗
答:
正常。高压柜顶小母线是电力系统中的重要组成部分,
由11根小母线组成
,3根小母线用于输入电源,2根小母线用于输出电源,2根小母线用于接地,2根小母线用于备用电源,还有2根小母线用于连接电力系统设备。
高压柜顶小母线有11根
正常吗
答:
正常。
高压柜顶小母线有11根是正常的
,因为高压柜小母线的数量取决于机房的电缆布置方案和需要连接的设备数量。每个高压设备需要至少一根高压柜小母线进行连接,同时,高压柜小母线的数量还需要根据配电线路的传输能力和负载需求来进行计算,以保证电力供应的稳定和充足。因此,高压柜顶小母线有11根符合设计...
10kV和
开关柜柜顶母线
是三根还是四
根?
答:
0.4KV是低压母线,有3P4W,3P5W两种;四根是指N、A、 B、 C;5根是N 、A、 B、 C、 PE ;不过三相四线也有用PE代替N 的个别现象;10KV是
高压母线
,都是3P3W(3相3线),是A B C 三相,这个应该用的是共箱母线,10KV
开关柜
应该用在7.2KV或者6.6KV的变压器上。
10kv
高压柜
pt柜到
小母线有几根?
是不是3根电压2根电度表
的?
答:
根据PT的具体接线,
如果PT是Y/Y/开口三角的一般有五根,ABC三根加上开三角两根
。电度表从ABC三相取即可。开三角的输出用于接地保护。如果是-/-的单相PT二次是两根;如果是Y/Y或(V/V)的就三根。
高压柜顶小母线有11根
正常吗
答:
正常。根据查询中国电工网信息显示,小母线是高压柜中起到传导电能的作用的导线,位于高压柜的顶部,高压柜顶小母线有
11根是正常的
,可以保证电力供应的稳定和充足,符合设计规范。
开关柜
顶部
有几根
横杆是什么
答:
柜顶小母线 一般
会有15根 测量电压4根计量电压3根 控制2储能2装置2 加热照明2
高压柜
操作电源为交流时,
柜顶小母线有
哪些?
答:
UPS的话,控母和合母可以使用一组
小母线
,不过到
柜
内的保护应该用不同额定电流的微断;加热和照明尽量不要用UPS的容量,即使用外部低压柜引来的电源。所以,最好是4跟小母线,再加上PT上4跟,如有计量小母线还要加3跟,事故、信号、报警小母线根据需要你配。
大家正在搜
高压柜顶小母线有11根
高压开关柜顶小母线作用
高压柜顶小母线有哪些
10kv开关柜柜顶小母线
高压柜顶小母线分别有哪些用途
高压开关柜的母线是什么
开关柜柜顶母线连接
高压柜顶小母线排列图
高压柜顶小母线作用
相关问题
请问高压开关柜柜顶小母线如何排列
高压柜/顶上小母线
高压开关柜柜顶电压小母线,是什么东西?作用是什么?
高压柜上的小母线什么意思
高压柜操作电源为交流时,柜顶小母线有哪些?
高压开关柜柜顶电压小母线是什么?起什么作用?
10kV和开关柜柜顶母线是三根还是四根?
高压开关柜的小母线的电从哪里来?接到哪里去?