50 千瓦380电压需要多大的电线

如题所述

50千瓦用25平方的三芯铜电缆。 根据功率公式P=1.732UIcosφ有: I=P/(1.732Ucosφ) =50/(1.732X0.38X0.85) =89A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-20
50千瓦额定电流约100A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择35平方的铜芯电缆。
35平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约156A。
计算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三五乘以三点五,双双成组减点五。条件变化加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
本口诀对各种绝缘电线的载流量(安全载流)不是直接指出而是通过 截面乘以倍数 计算得出,倍数随截面增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”表示2.5平方以下的铝线截面乘以九,就是安全载流。从4平方以上,顺着线号,倍数逐次减一,即4*8 6*7 10*6 16*5 25*4. “三五乘以三点五,双双成组减点五”表示35平方乘以3.5倍,从50平方以上导线,为两个线号为一组,倍数依次减0.5.即(50---70)*3 ( 95----120)*2.5 (150---185)*2,依此类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”以上是铝线载流量计算,其条件是明敷在25C°条件下而定的。若环境温度高于25C °,就要打九折。使用铜线时,按上一号计算。如:10平方铜线,按16平方铝线计算。
第2个回答  2011-08-05
50KW负荷选择电线
额定电流I=P/1.732UcosΦP=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A
如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。
如果是远距离(几百米),铜电线50平方毫米,铝电线95平方毫米。
如果介于近距离于远距离之间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。
第3个回答  2011-08-05
50KW大约100A左右,选﹥25㎜²铜线本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-08-05
25平方铜线。