家住高层(总层高26层)1楼,地暖进水管热(也不是特别热,相比较而言),出水管几乎没有温度,温温的,房间温度不高,大约10--12度。物业公司说是主管道问题,物业解决不了,由供热公司负责整改。我现在想知道是管道回水有问题,还是根本就是不在循环?因为马上要装修,怕一旦装修好后,以后冬季不好过,怎么办?可不可以自己重新换个多组的分水器?(原来是6路水管,附图),请专业人员解答,请不要复制粘贴!谢谢
可以换多组的分水器,或增加管道。不过要找专业的水暖师傅。
你说的金属管有温度,虽然不是提别热(估计您们小区的供暖也不太好,要不然进水管温度还是比较高的),但出水管几乎没有温度,应该是不循环或者是循环特别不好。
应该放气试试,看看是不是有气堵。
或者是地暖应该清洗了,有杂质堵到的话也是会造成不循环或者循环不好的毛病。地暖不热,你要先找到不热的原因,再去找解决办法。
不要乱改,改了之后如果原因不在这,岂不是增加了许多不必要的成本。
因为是新交工的楼房,还没有装修,所以工程已安装好的地暖气管道在水泥垫层下面。因为听过太多一楼冬季暖气不暖的问题,我想在不破坏原地面垫层的基础上,再加两道管路,然后在管路的上方铺设瓷砖,这样可以吗?有影响吗?还有,是不是加个地暖循环泵可以解决问题?在线等
追答1、不破坏原地面增加管路的方法不可取,一是地暖管应该在一个水平面上且管路长度基本差不多的情况下才能保证各路循环均匀,二是地面高度会影响后期的很多地方,比如门的安装,比如各个房间是否会出现地面高度不一致等现象?
2、增加循环泵是个有效办法,可以有效增加室内温度。注意装修时留出电源。