我家阳台下水管遇暴雨时,水大量渗出。

我家(3楼)阳台有一下水管(直径10公分),是顶层的下水管(楼层18层)。装修时用一根约4公分的小管(PVC管)与之相联,用于洗衣池的下水通道,池衣池下水用软管与之相联,但一下暴雨,软管就会被冲出,大量水从PVC管中渗出,请问这是什么原因,如何处理!(注:若为小或中雨则无此现象,另外4楼也有此现象)
另外该阳台还有一下水管(直径10公分),安装地漏后,遇暴雨,地漏的盖子也会被冲出,管子内的水渗出。

屋面的雨水管,从你家阳台下来,你把洗衣机排水管接到那里去当然会出现返溢现象,阳台雨水管应单独设置就不会出现这种问题了。大雨时,管道内雨水可能是满流状态,成为压力水,从压力不大的地方喷出。
建筑给水排水设计规范(2009)第4.9.12高层建筑阳台排水系统应单独设置,多层建筑阳台雨水宜单独设置。
你家的情况可能是施工出错,将屋面雨水管和阳台雨水管都通向了屋面做了雨水斗,且一个接了洗衣机,一个接了地漏。按正常设计应该是阳台雨水管(因接了洗衣机可以说是排水管了)设通气帽,接洗衣机和阳台地漏。另一根屋面雨水管在阳台不得有任何接口。追问

是洗衣池排水管出问题,经观察,连接的主管确实是顶层屋面雨水的下水管,已既成事实,无法再改,可否有防溢的措施。我查找一下,看到有下水管道防溢阀(即单向阀),不知效果如何,哪里有卖?若无可否在下水管的上方安一个带U型的管,然后将水池下水管的软管与之相连,可否防止水涌出? 谢谢!

追答

如果是顶层屋面雨水下水管,很难根治,设单向阀可以避免大量雨水倒灌,是一种处理方法,但安装位置可能有问题

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-12
洗衣池的下水接到屋面下水管道,下雨时屋面排水量大,从约45m高飞流直下,水压大肯定会溢出。最简单办法就是将雨水管接口封了,自己另装下水管,这样成本低,效果好。但看看是否需征得物业公司同意,毕竟是附在外墙上。