比泽尔4DC-5.2冷冻油怎么换

如题所述

比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机冷冻油更换操作规范

一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件
1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油.
2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油
3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油
4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。

二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油 制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170

三、冷冻油加油量
活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm3

四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗.
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。
4、冷冻油注入方法
1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内
2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象
8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。

五、加油注意事项
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-29
  第一,往复式压缩机注油:往复式全封闭压缩机机壳内为低压吸气侧,注油时可将压缩机吸气管接头直接吸入。
  方法如下:将已备好数量的油倒入瓶内,选一段透明软管,一段与压缩机吸气管接头相连,另一端插入油瓶底部(排气接头敞开),启动压机把瓶内的油吸完为止。
  第二,旋转式压缩机注油:旋转式全封闭压缩机机壳内为高压排气侧,注油时可由压机排气接头口直接倒入即可。
  第三,开启式压缩机或半封闭式压缩机都设有专用的注油口,只要从专用注油口注入即可。
第2个回答  2011-08-22
先关低压,开机叫F打到排管,在关高压就OK了在把高压的测冒打开就行了