15匹压缩机用少平电缆

如题所述

压缩机功率1匹=0.75KW=750W(非空调制冷量),15匹压缩机功率15x0.75=11.25KW,15匹压缩机一般为三相供电,12KW的三相设备按每个千瓦2安培估算,大约是24A左右的电流 。4平方铜线的安全载流量30A。要是穿管使用打八折就是24A,有些偏小,勉强可以使用。6平方铜线的安全载流量50A。要是穿管使用打八折就是40A,完全可以满足使用条件。建议在4平方~6平方之间按照使用条件选择。