我们有个项目,其中有个浴室淋浴管线布置,采用镀锌管,最大管径75的,请问下对于这样情况下对于镀锌管施工有何规范要求,规范号是多少,我们想焊接不想丝接,里面变径太多,但担心规范里有硬性规定必须丝接,
可以焊接,为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管进行镀锌。
镀锌管分热镀锌和电镀锌两种,热镀锌镀锌层厚,具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。电镀锌成本低,表面不是很光滑,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管差很多。镀锌钢管分冷镀管、热镀管,前者已被禁用,后者还被国家提倡暂时能用。
扩展资料:
一、主要用途
常说的镀锌管现在主要用于输送煤气、暖气。镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌;锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。六、七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。
二、相关利用
为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管进行镀锌。镀锌钢管分热镀锌和电镀锌两种,热镀锌镀锌层厚,电镀锌成本低,表面不是很光滑。吹氧焊管:用作炼钢吹氧用管,一般用小口径的焊接钢管,规格由3/8-2寸八种。用08、10、15、20或者195-Q235的钢带制作成的,为了防腐蚀,有的要进行有效渗铝处理。
参考资料来源:百度百科-镀锌管
参考资料来源:百度百科-镀锌焊管
镀锌管不可以焊接。
镀锌钢管分为冷镀锌钢管、热镀锌钢管,冷镀锌钢管已被禁用,后者还被国家提倡暂时能使用。
热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。
冷镀锌管就是电镀锌,镀锌量很少,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。
根据GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》:
4.1.3 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
其实镀锌管的连接不一定是需要焊接的,连接镀锌管的方法还有螺纹、法兰或是卡套式专用等方法,而且都是简单方面的方法。
扩展资料:
为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管进行镀锌。镀锌钢管分热镀锌和电镀锌两种,热镀锌镀锌层厚,电镀锌成本低,表面不是很光滑。
镀锌管的主要用途:
常说的镀锌管现在主要用于输送煤气、暖气。镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌。
锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。六、七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二〇〇〇年起禁用镀锌管。
参考资料来源:百度百科—镀锌管