日立电梯HGP怎么短接

如题所述

连接改变频器F5里的超栽数锯。

    将电梯轿内开关恢复到正常状态,在机房用主控板的小键盘对电梯进行机房检修操作(MODE 3 SET),使电梯以低速运行到最低层楼,使轿厢处于最低层平层位置。

    用主控板上的小键盘对电梯进行层高测定操作(MODE 2 SET)。电梯以低速从最低层起动向上做层高测定运行。

    电梯到达最高层楼平层位置,撞限位开关停车但不开门,使用主控板上的小键盘恢复到电梯的正常运行模式(MODE 0 SET),退出层高测定模式,楼层高度测定完成,并且30秒后无召唤自返基站。
    注意电梯在进行层高测定时,不要改变电梯的运行状态,否则会破坏电梯的层高自测定运行状态,使层高测定终止。

    使用主控板上的小键盘时,需非常小心,避免误进入层高测定模式(MODE 2 SET),以致层高数据的丢失。

    层高测定完成后,用变频器专用键盘检查变频器的数据,F4.00地址中应写入正确的隔磁板数,F4.09~F4.41(1~32层)中应该写入相应的层高脉冲数。

    HGP的厅门应该是1-16层:XI1插件的1和2,17-32层XI3插件的1和2,扁电缆是橙色的,轿门应该是:Y2的9和Y3的20。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-24
HGP的厅门应该是1-16层:XI1插件的1和2,17-32层XI3插件的1和2,扁电缆是橙色的,轿门应该是:Y2的9和Y3的20
第2个回答  2013-08-15
这接改变频器F5里的超栽数锯
第3个回答  2013-06-04
请问日立电梯HGP型怎样短接才能进入检修状态?
第4个回答  2011-08-03
短接什么啊