首先弄清楚变压器油的功能是循环散热,是变压器不至于温度过高,所以前提条件是在环境温度下,变压器油不能凝固。而25#变压器油和45#变压器油的不同点就在凝固温度,25#变压器油在环境温度达到-25摄氏度(零下25摄氏度)时凝固,45#变压器油在环境温度达到-45摄氏度(零下45摄氏度)时凝固,所以25号变压器油和45号变压器油能否混合使用,是要看当地的环境温度来决定的。如果当地变压器的使用环境温度(最低温度)高于零下25摄氏度,那么就可以混合使用,反之就不可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-20
  变压器油的功能是1.绝缘,2.散热,运行时为液体状态。温度能改变其状态,25或45指其凝固温度。因混合使用在液体下是不影响其功能的,简单的可以说在南方地区使用是没有问题的。在有可能出现-25度的地区就不能用了。
第2个回答  2014-05-20
可以但只能当25#变压器油来用。
第3个回答  2020-03-14
它们的凝固点和沸点不同。如果不是用在严格的地方可以混合的。