电力线故障检测

如题所述

电力电缆根据故障性质可分为低电阻接地或短路故障、高电阻接地或短路故障、断线故障、断线并接地故障和闪络性故障。

形成电缆故障的原因分析

现将常见的几种主要原因归纳如下

1、机械损伤

机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但在几个月甚至几年后损伤部位才发展成故障。

造成电缆机械损伤的主要有以下几种原因

安装时损伤:在安装时不小心碰伤电缆,机械牵引力过大而拉伤电缆,或电缆过度弯曲而损伤电缆;

直接受外力损坏:在安装后电缆路径上或电缆附近进行城建施工,使电缆受到直接的外力损伤;行驶车辆的震动或冲击性负荷会造成地下电缆的铅(铝)包裂损;

2、绝缘受潮

绝缘受潮后引起故障。造成电缆受潮的主要原因有:因接头盒或终端盒结构不密封或安装不良而导致进水;电缆制造不良,金属护套有小孔或裂缝;金属护套因被外物刺伤或腐蚀穿孔;

3、绝缘老化变质

电缆绝缘介质内部气隙在电场作用下产生游离使绝缘下降。当绝缘介质电离时,气隙中产生臭氧、硝酸等化学生成物,腐蚀绝缘;绝缘中的水分使绝缘纤维产生水解,造成绝缘下降。过热会引起绝缘老化变质。电缆内部气隙产生电游离造成局部过热,使绝缘碳化。

电缆故障性质的诊断

所谓诊断电缆故障的性质,就是指确定:故障电阻是高阻还是低阻;是闪络还是封闭性故障;是接地、短路、断线,还是它们的混合;是单相、两相,还是三相故障。

1、电桥法

将被测电缆终端故障相与非故障相端接,电桥两臂分别接故障相和非故障相,通过调节电阻使得电桥达到平衡,通过公式计算出故障点的距离。

2、低压脉冲反射法

测试时向电力电缆的故障相注入低压脉冲。该脉冲沿电缆传播到阻抗不匹配点即故障点时,脉冲产生反射回送到测试点由仪器记录下来,根据发射脉冲与反射脉冲的往返时间差和脉冲在电缆中传播的波速度,便可计算出故障点离测试点的距离。

3、脉冲电流法

脉冲电流法是将电缆故障点用高压击穿,使用仪器采集并记录下故障点击穿产生的电流行波信号,通过分析判断电流行波信号在测量端和故障点往返一趟的时间来计算故障距离。脉冲电流法采用线性电流耦合器采集电缆中的电流行波信号。

常用的电缆故障定点方法

1、声测定点法

声测定点法是电缆故障的主要定点方法,主要用于测量高阻与闪络性故障,测量时使用高压设备使故障点击穿放电,故障间隙放电时产生的机械振动,传到地面,便听到“啪、啪”的声音,利用这种现象可以十分准确地对电缆故障进行定点,缺点是受外界干扰较大。

2、声磁法

在向电缆施加冲击高压信号使故障点放电时,会在电缆的外皮与大地形成的回路中感应出环流来,这一环流在电缆周围产生脉冲磁场,在监听到声音信号的同时,接受到脉冲磁场信号,即可判断该声音是由故障点放电产生的,故障点就在附近。

3、音频感应法

音频感应法一般用于探测故障电阻小于10Ω的低阻故障,探测时,用1 kHz的音频信号发生器向待测电缆通音频电流,发出电磁波;然后在地面上用探头沿被测电缆路径接收电磁场信号,并将之送入放大器进行放大。

在电力电缆故障检测中,应认真、冷静的分析故障的类型和性质,正确应用查找方法和仪器,多积累故障查找经验。目前,电力电缆故障检测的方法中还存在着一些局限性,国内外的电力电缆故障诊断仪器和技术还有一定的差距,随着科技的进步,电力电缆故障诊断技术正在不断提高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-17
电力电缆故障检测简单地讲分为三步:分析故障性质、故障点粗测、故障点定位。了解电力电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。
概述编辑
电缆故障点的及时、快速查找与测量是保证电力供应畅通、保证供电可靠性的必需手段,解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。电缆发生故障的原因是多方面的。

2原因分析编辑
1)机械损伤: 机械损伤是电缆故障的主要原因, 包括 电缆受震动或冲击性负荷等影响造成电缆的铅(铝)包绝缘 等裂损, 有时轻微的损伤会在几个月甚至几年后才发展成 故障原因。

2)绝缘老化变质: 由于电热化学作用或地下酸碱腐 蚀、杂散电流的影响, 电缆绝缘整体下降;铅包外皮受腐后 出现的麻点、开裂或穿孔, 造成故障。

3)施工拙劣: 电缆接头不按操作程序施工或不按安 全要求敷设电缆。 4)过压。大气或内部过压作用,使绝缘击穿, 形成故障。

3测试步骤编辑
电缆故障的测试步骤一般为:

(1)确定故障性质;(2)粗测;, 即测出故障点到电缆任 意一端的距离;(3)精测; 即确定故障点的精确位置。

1970 年以前, 通常使用电桥法及低压脉冲反射法测试电力电缆故障:

1)电桥法;2)低压脉冲反射法;3)二次脉冲法
第2个回答  2020-10-17
分析故障性质、故障点粗测、故障点定位。了解电力电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。
中文名
电力电缆故障检测
外文名
Power cable fault detection
标准
GB50150-2016;DLT 596-2005
快速
导航
原因分析测试步骤定点方法
概述
